本人最近做了个增层加固项目,计算下来,柱轴压比1.4(限制为0.85),框架结构,我的观点粘钢肯定不行了,只有加大截面一条路。由于是商场,所以加大截面有困难,甲方又找了另外一家加固公司设计,他们说用粘钢可以的,这个项目我们公司就没拿下。我就感到很郁闷,因为我前期做了很多工作,而且模型都是设计院给的,应该不会是因为我建模错误导致的之后,我自己不确定(好长时间没手算了),于是自己手算了一个柱子的加固,计算结构是,如果单按照抗压强度计算,按加固规范N<0.9ψ(fc0Ac0+fy'A'+a*fa'Aa')计算的话,粘钢很容易满足的,但是,如果考虑抗震规范的轴压比,那么久很难满足了。
本人最近做了个增层加固项目,计算下来,柱轴压比1.4(限制为0.85),框架结构,我的观点粘钢肯定不行了,只有加大截面一条路。由于是商场,所以加大截面有困难,甲方又找了另外一家加固公司设计,他们说用粘钢可以的,这个项目我们公司就没拿下。
我就感到很郁闷,因为我前期做了很多工作,而且模型都是设计院给的,应该不会是因为我建模错误导致的
之后,我自己不确定(好长时间没手算了),于是自己手算了一个柱子的加固,计算结构是,如果单按照抗压强度计算,按加固规范N<0.9ψ(fc0Ac0+fy'A'+a*fa'Aa')计算的话,粘钢很容易满足的,但是,如果考虑抗震规范的轴压比,那么久很难满足了。
不知其他各位有没遇到这种情况,粘钢加固柱或者梁时,一般能够加固的幅度是多少呢?希望大家能够给个合理的介绍,谢谢!
(本人为此建立了个qq群,64186089,有兴趣的可以加我,真理是越辩越明了地)
2楼
增层项目还是要进行整体计算的。
柱轴压比1.4(限制为0.85),这个作为改造项目,当按常规算荷载柱轴压比差距较远时,可取荷载最低值再算(所有荷载取低值,如钢筋混凝土容重取25),如果差距不大了,如1.4变为1.0了,柱包钢应该是可以提高限值的(限值就参考低抗震等级的最大限值:柱轴压比不应大于1.05),在包钢措施上适当提高。强度加固上的整体计算荷载还是要按常规算(不取低值)。
关键是你要把问题分成不同的层次,强度的,抗震构造措施的,变形要求的,等等,不同的层次问题的重要性是不同的,强度的要求不能降低,构造的要求视情况可否放宽,放宽后有无其它补偿措施,等等,对于改造项目,一般或多或少有此类问题,处理问题要有个度的把握,这不是一个纯粹的技术问题。
回复
3楼
非常荣幸能聆听你的教诲,重新看了抗震规范,轴压比限制为宜不超过……限值,超过应该是可以的,1.05是不应超过。我手算的按0.85轴压比算的话,需要4根L200x16的角钢,算是很大的了,基本上把整个柱子包起来了,如果轴压比增加到0.9~0.95,应该可以按常规的粘钢做法,,这样的房子的变形能力肯定没加大截面的好,而且,我没多少工程经验,这样做,能否行的通,有哪些其他保证措施没有,求高手解
回复
4楼
怎么搞都搞不到1.05以下!悲剧了。。。。。
回复