排水管道是否必须做通球试验/
du1120@co163
2006年05月14日 01:03:11
只看楼主

我们单位施工了一个给排水的工程,设计要求根据GB20242-2002进行验收,排水系统做完后进行了灌水试验,因为排水管道在一个大的厂房通道内,我个人认为管线过长,应根据室外排水管线验收,但监理方要我方按室内管线要求做通球试验,不知道是否必须做,请高手指点呀

我们单位施工了一个给排水的工程,设计要求根据GB20242-2002进行验收,排水系统做完后进行了灌水试验,因为排水管道在一个大的厂房通道内,我个人认为管线过长,应根据室外排水管线验收,但监理方要我方按室内管线要求做通球试验,不知道是否必须做,请高手指点呀
免费打赏
ysrym
2006年05月14日 23:57:26
2楼
肯定要做的,也是为了你的安全了。当然不作的话,就要请监理吃饭了。
回复
nyq
2006年05月15日 09:01:06
3楼
应该要做,为什么不做呢。
回复
背着房子找地皮
2006年05月15日 17:40:09
4楼
作 应该作
回复
swqlily
2006年05月16日 08:53:42
5楼
肯定要做
只有做了,才能保证管道是否畅通,要不管道堵了,在维修是很麻烦的
值的提醒的是,通水试验不能代替通球试验,假如管道中间有异物,不影响通水,但可以截留水中的杂质,时间长了,管道势必要堵死的
回复
skyfree
2006年05月16日 14:30:41
6楼
这个规范是要求是要做的啊!
在说了做了也没有坏处的。

对工程负责,对自己负责!!!!
回复