我们单位35kV主变计划要吊芯大修,请问是否需要更换瓦斯继电器。瓦斯继电器使用寿命是多久?
我们单位35kV主变计划要吊芯大修,请问是否需要更换瓦斯继电器。瓦斯继电器使用寿命是多久?
2楼
瓦斯继电器是需要定期校验的,只有当校验不合格或有损坏不能修复时才更换,好象没人说寿命的事。
回复
3楼
瓦斯继电器是需要定期校验的,只有当校验不合格或有损坏不能修复时才更换,好象没人说寿命的事。
回复
4楼
丢人啊,跟屁股,自己没什么能力!
回复
5楼
学习了,谢谢
回复
6楼
坐沙发的区管说得对,没听说过瓦斯继电器的寿命有多久。我单位有的用几个月就发现坏了,有的用好多年预试正常
回复
7楼
如楼上所说,瓦斯继电器需要定期试验,检验合格就可以继续使用.
回复
8楼
瓦斯保护是纯机械设备,正常使用寿命很长,用几十年也没问题。但瓦斯保护除了定期检验之外,还要注意密封胶垫的维护,密封胶垫寿命只有几年,需要定期更换,不然会漏油,建议大修时更换胶垫。
回复
9楼
浪涌保护器:瓦斯继电器是只需要定期校验的,只有当校验不合格或有损坏不能修复时才更换,好象没人说寿命的事。
回复