有那位知道TN-S-C系统,采用此系统有那些要求,最近公司委托设计院进行一工业区厂房设计,设计院设计系统为TN-S-C,并将从配電室到进厂房的总断路器设計为4P断路器,或3P断路器+漏电开关,本人提出厂內各种动力设备很多,采用这种设计将耒供电系统会很不稳定,现在双方还在争伦,设计院的设计对吗?
有那位知道TN-S-C系统,采用此系统有那些要求,最近公司委托设计院进行一工业区厂房设计,设计院设计系统为TN-S-C,并将从配電室到进厂房的总断路器设計为4P断路器,或3P断路器+漏电开关,本人提出厂內各种动力设备很多,采用这种设计将耒供电系统会很不稳定,现在双方还在争伦,设计院的设计对吗?
2楼
楼主,是TN-C-S系统,就是进厂房之前的N和PE线是合二为一的,进厂房后在配电箱处分开。设计院采用这种接地型式没有错,错在总断路器用的4P的。
回复
3楼
楼主:有没有没搞错,究竟是TN-S-C,还是TN-C-S系统?
TN-C-S系统的总断路器不应采用4P断路器。
回复
4楼
没有TN-S-C系统,应该是TN-C-S系统,选用漏电开关和电器设备多少没关系,主要是看需要否,局部负荷有手持设备,在局部用漏开就可以,在总闸处使用漏开易扩大停电范围,除非各级之间选择性合理。
回复
5楼
确实是TN-S-C,并不是TN-C-S设计院給我看过有关资料,但我找不到有关资料的出处。TN-S与TN-S-C不同之处是前者变压器N线接地,分5条线到厂房即A,B,C,N,E,尾端不重复接地,TN-S-C变压器N线接地,分4条线到厂房即A,B,C,N,E线与建筑物钢结构连接落地作E线。
回复
6楼
此系统就是TN-C-S系统,即从变压器配出时做的是TN-C,在进户时做成局部TN-S,把保护线和中性线分开,就成了TN-C-S系统了。
回复
7楼
请问:你讲的E线与建筑物钢结构连接落地作E线,这个E还往哪接?
如果E不与系统电气连接,只为保护接地,则为TT系统;如果与N连接,这个E为辅助接地,则为TN-C系统;那里来的TN-S-C。
供电系统TN-S已经很标准了,为什么硬要改变为其他系统?
你的计算机是什么操作系统,怎么一会儿繁体字,一会儿简化字。
回复
8楼
晕,都没听说还有TN-S-C系统的,
在进入厂房时还是TN-C系统,然后再把N和PE线分开就变为TN-S系统了,这样结合起来就是TN-C-S了,
没有倒过来的接地系统,
从配电室到厂房用4p开关那就有问题了,等于切断了PEN线
回复
9楼
头一回听说TN-S-C系统,楼主搞错了吧
回复
10楼
为什么不应该用4P的?能否解释一下?
回复
11楼
按楼主讲的不配出地线,应该叫TT系统,不是TN系统
回复