一台满液式水冷螺杆,冷量730KW。双压机(半封闭螺杆)。由于场地受限,双系统为并联。共用一台冷冻泵一台冷却泵。使用一个多月,都正常。一天再水泵都开启的情况下,一号系统蒸发器铜管冻裂,蒸发器,压缩机进水。二号系统正常工作。查询报警故障,只显示一号系统低压保护。求教高手都有哪些原因可能导致一号系统铜管冻裂。
这个问题我遇见三台主机了‘蒸发器的铜管可能是磨破了;但是你要看铜管破的伤痕;冷冻水通过水泵直接进入没有加缓冲和缓压装置;蒸发器里面的铜管在水压的作用下’一直震动;就容易磨破;还有第二个就是中央空调工程完工后;水系统没有冲洗干净;有焊渣或其他杂质;留在蒸发器里面;在水压的作用下;也可能导致蒸发器铜管磨破;这都是有实际案例的;如有不懂;也可以打电话咨询:15603955578
回复
13楼
打开后没有观察破损情况啊?应该很好判断是磨损破裂还是冻裂的啊
回复
14楼
学习了,感谢!
回复
15楼
这个 板式蒸发器 遇到的多
回复
16楼
应该是蒸发器铜管局部堵塞吧!流量和温度保护只能保护这个系统,内部有单根铜管断流或者低温,保护不了的!我觉得最大可能还是施工做得不好!或者,机组工艺不好,蒸发器铜管胀接有问题也说不定,但一般不会有这种事吧?工厂里质量控制一般比工程上的质量控制怎么说都还是要好一点的!
回复
17楼
满液式蒸发器容易出现冻裂铜管的现象,原因是换热器铜管簇的某一根或几根铜管堵塞而造成蒸发过冷至冰点以下而冻裂,解决的方法经常清洗过滤器,蒸发器以保持水路的通畅。
回复
18楼
你这个问题原因是停机的时候没水流,也就是说蒸发器水处于静止状态,你们压缩机供液电磁阀要是没有的话停机后制冷剂会循环的这样就会照成冷水温度降低。有供液电磁阀检查一下是否关闭不严。
回复
19楼
完全不同意12楼的观点,楼主说得很清楚该机组为满液式,不存在你分析的原因及可能。
造成这个现象的原因只可能是:
蒸发器局部铜管有堵,导致该管簇水流不畅;
注意:低压保护开关设定值对应的饱和温度一定在0度以下(当然这个是正常现象)
这样就很好理解了:整个机组冷冻水流量偏小或者因换热面结垢换热不良,导致该机组运行时蒸发温度低于0度,而又不足以触动低压开关动作保护。
处理意见:1、调整水流量;2、清洗蒸发器管程;3、调整节流装置供液量;4、调整冷媒充注量;
目的:排除蒸发器管程无堵塞,使水流通畅,保证机组蒸发温度在0度以上!
回复
20楼
冷冻水流量或流速过小,铜管有微堵都会引起冷冻水温度低结冰冻坏铜管。
回复