一台满液式水冷螺杆,冷量730KW。双压机(半封闭螺杆)。由于场地受限,双系统为并联。共用一台冷冻泵一台冷却泵。使用一个多月,都正常。一天再水泵都开启的情况下,一号系统蒸发器铜管冻裂,蒸发器,压缩机进水。二号系统正常工作。查询报警故障,只显示一号系统低压保护。求教高手都有哪些原因可能导致一号系统铜管冻裂。
(你说铜管是冻裂的情况下)冷冻水流量或流速过小,铜管有微堵都会引起冷冻水温度低结冰冻坏铜管。
回复
3楼
冷冻水流量过小了
不过,流量保护,低温保护,都没有其作用么?
回复
4楼
流量保护,低温保护,我都检查了,都正常。就是没保护。郁闷啊 !!!1
回复
5楼
停机的时候是不是手动提前关闭水泵了,
回复
6楼
我也有一台开利螺杆机双系统,其中B系统蒸发器铜管破了,A系统没事,当初只是觉得冷水及温差太大有9度左右,水流量太小造成。冻管是水流量小,想办法解决
回复
7楼
流量开关装的位置是否有问题,两机间是否有抢水的情况。
回复
8楼
那设计的时候水泵有按并联选大小吗?如果流量保护,低温保护正常,应该考虑其他的问题吧
回复
9楼
这么大的机组控制会出现这么低级的错误?
是哪家公司的主机?
回复
10楼
可能不是冻裂的
回复
11楼
我遇到过这样的事,打开看到通关裂了,应该是质量原因
回复