餐厅通风排风 用轴流风机+管道 可以吗?
胖次胖次
2011年06月13日 14:00:30
来自于中央空调
只看楼主

一个宴会厅,800平米(32X25米),层高3米,40张桌子,400人用的22台12kw风管机,平均冷量300.现在要加通风排风,选用最便宜的方法,如果用轴流风机加管道不知道行吗?我算了一下,按每个人30新风量算就要12000风量的新风,而空调的总风量才1700X22=37400,新风量占到空调风量的32%,这样的话空调的效果会不会变差很多?如果用轴流风机要用多大直径的?开几个口?直径多大?管道如何做?

一个宴会厅,800平米(32X25米),层高3米,40张桌子,400人
用的22台12kw风管机,平均冷量300.
现在要加通风排风,选用最便宜的方法,
如果用轴流风机加管道不知道行吗?
我算了一下,按每个人30新风量算就要12000风量的新风,而空调的总风量才1700X22=37400,新风量占到空调风量的32%,这样的话空调的效果会不会变差很多?
如果用轴流风机要用多大直径的?开几个口?直径多大?管道如何做?
我对这块一窍不通。。。。。。请高手帮忙参考下!谢谢!
免费打赏
胖次胖次
2011年06月13日 14:10:09
2楼
在线等。。。。。。
回复
darkside
2011年06月13日 23:18:18
3楼
1、按公共设计节能标准取20CMH/人
2、轴流风机噪声较大,且效率较低,建议使用离心风机箱
3、按照300W/平方米负荷指标,通常已考虑新风负荷在内,最好代入维护结构的导热系数核算一下负荷以便确认新风负荷是否足够
4、如按照8000CMH风量考虑,必须采用轴流风机的话,建议选择7号风机直径710
5、采用周边送新风,中间排风。干管流速不超过5M/S,风口颈流速不超过M/S,风口均布
回复

相关推荐