水泵一用一备,轮换工作
lsc123
lsc123 Lv.2
2006年05月13日 11:45:13
只看楼主

大家有没有发现,常用的一用一备抽水泵,都是在有故障的时候才会延时转到另一台水泵。如果这个泵工作多年以后才出现故障,那么当它转到另一台泵的时候,会怎样了?由于安装好的水泵多年没有运转,它的轴承早以锈死,当故障转到这台泵时一样就会不能运转。是不是这种控制原理需改进一下呢?比如当第一次启泵信号是第一台泵工作,第二次启信号是第二台泵工作,第三次信号是第一台工作。。。。。。以此循环。这样它们交替工作,就不会出现锈死的现象,从而使备用泵在故障的时候起到作用。

大家有没有发现,常用的一用一备抽水泵,都是在有故障的时候才会延时转到另一台水泵。
如果这个泵工作多年以后才出现故障,那么当它转到另一台泵的时候,会怎样了?
由于安装好的水泵多年没有运转,它的轴承早以锈死,当故障转到这台泵时一样就会不能运转。
是不是这种控制原理需改进一下呢?
比如当第一次启泵信号是第一台泵工作,第二次启信号是第二台泵工作,第三次信号是第一台工作。。。。。。以此循环。这样它们交替工作,就不会出现锈死的现象,从而使备用泵在故障的时候起到作用。
大家想想这样的图怎么画啊?
免费打赏
linghanlengxue
2006年05月14日 20:43:58
2楼
用PLC控制不就行了嘛。
回复
biqingmin
2006年05月14日 21:03:11
3楼
想法不错,继电器电路没有停电记忆功能,用PLC很简单,但是不是启动运转后,循环运转好一些.
回复
lsc123
2006年05月15日 07:49:48
4楼
为什么只要是有一点难度的控制,大家都想到用PLC呢?
你们不知道PLC贵吗?如果只为了一点点功能而要很多钱,我想客户能愿用手动来轮换,你们说是吗?
回复
xyr9898
2006年05月15日 08:43:30
5楼
用时间继电器和中间继电器可以实现,见水泵控制电气控制图集。
回复
lsc123
2006年05月16日 08:03:37
6楼
谢谢楼上提供的资料,先下载了。
回复
lsc123
2006年05月16日 08:18:37
7楼
五楼提供的资料,我贴上来大家看看。
回复
chl619
2006年05月19日 21:32:01
8楼
那位仁兄有变频器一拖二继电器或PLC控制程序及原理图,谢谢!!!!我的邮箱是chl619@163.com
回复
shuaifengqi1975
2006年05月20日 21:24:38
9楼


我们就是这样使用的,每24小时交替一次,可有效延长水泵寿命.有些变频器也可实现上述功能.
回复
zj27239
2006年05月23日 14:48:05
10楼
kankan xoai
回复
lcmqly
2006年05月24日 17:45:40
11楼
这个控制原理很简单的,我经常设计。可以交流一下。