探测器的连接问题
myself25
myself25 Lv.2
2006年05月13日 10:38:31
来自于防雷减灾
只看楼主

先传图

先传图

1147487905185.JPG

myself25
2006年05月13日 10:40:54
2楼
我见好多图集和图纸探测器都是按上面那种形式,一条龙连接下来。
我想问问探测器可不可以相下面那样连接?
回复
delisnowhite
2006年05月15日 18:03:10
3楼
在使用上两种方式一点问题也没有。不过在施工中却要考虑到美观与经济了。
回复
no1feng-75
2006年05月15日 21:24:12
4楼
需注意信号电压降问题,再就是不要设计成环状,如果线路较长可多考虑后一种
回复
myself25
2006年05月15日 22:20:07
5楼
为什么不要设计成环状,在图集中列举的例子就有几个都是环状的,能说说环状连接的缺点吗
回复
加肥猫
2006年05月17日 12:41:33
6楼
以前设计第一种偏多。现在两个都可以的。主要是探测器节点增多了。具体看看资料吧
回复
黑铁匠
2006年05月17日 16:05:42
7楼
如果是一路探测起共用一个地址码,那就要按照第一种接法,并且中间不能发叉,
回复
家辉
2006年05月17日 17:33:11
8楼


环形和星形连接方式不同,看产品了;
带地址码的:有些产品需要采用环形接线(好处:有两个通路、中间坏了一个断开仍可运行)--其中有的可以有分支,有的不能有分支;有些产品不许结成环,那你可以任意连接
不带地址码的探测器:有些需要环形,有些需要串连后末端加电源设备(不成环)。

至于有缺点没法说,看产品质量和价格;不同品牌,不同档次配置是不一样的。
回复
jasmine521117
2006年05月18日 13:17:24
9楼
诚如8楼所讲,如果只是一个地址编码就只能按第一种画法,否则均可以