求助:钢-框架结构 PKPM 柱的长度系数及长细比计算疑惑。
lizixiu02
lizixiu02 Lv.2
2011年06月12日 09:39:38
只看楼主

SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 6 2. 单元号 IELE= 31 3. 构件种类标志 (KELE): 柱 4. 上节点号 J1 = 908 5. 下节点号 J2 = 745 6. 构件材料信息(Ma): 钢 7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接 8. 构件属性信息(KE): 普通柱 9. 长度 (m) DL = 9.00 10. 截面类型号 Kind = 7

SATWE 构件信息

一、构件几何材料信息

1. 层号 IST = 6
2. 单元号 IELE= 31
3. 构件种类标志 (KELE): 柱
4. 上节点号 J1 = 908
5. 下节点号 J2 = 745
6. 构件材料信息(Ma): 钢
7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接
8. 构件属性信息(KE): 普通柱
9. 长度 (m) DL = 9.00
10. 截面类型号 Kind = 7
11. 截面参数 (m) B*H*U*T*D*F =
0.650*0.650*0.000*0.020*0.000*0.020*0.000*0.000*0.000*0.000
12. 钢号 FY = 345
13. 抗震等级 NF = 4

14. 计算长度系数 CX = 3.10
15. 计算长度系数 CY = 2.92

16. 内力计算截面数 nSect1= 2
17. 配筋计算截面数 nSect2= 2
18. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
19. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 9.000



三、构件设计验算信息

* Uc --- 轴压比 *
* NUc --- 计算轴压比的控制轴力 *
* JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) *
* JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) *

* f --- 钢构件的允许应力 *
* F1 --- 钢构件的正截面强度验算应力 *
* F2 --- 钢构件的平面内稳定验算应力 *
* F3 --- 钢构件的平面外稳定验算应力 *
* Px --- X方向强柱弱梁验算结果 *
* Py --- Y方向强柱弱梁验算结果 *

N-C= 31 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 650* 650* 0* 20* 0* 20

Cx= 3.10 Cy= 2.92 Lc= 9.00(m) Nfc= 4 Rsc= 345

RLIVEC= 1.00 钢柱 角柱 箱形截面

( 13)Mx= 49. My= 387. N= -943. F1= 6.9583E+04 < f= 2.9500E+05

( 14)Mx= 299. My= 115. N= -914. F2= 8.0707E+04 < f= 2.9500E+05

( 13)Mx= 49. My= 387. N= -943. F3= 8.4994E+04 < f= 2.9500E+05

** 长细比超限, Rmd= 108.48 > Rmd_max= 99.04

( 9)Nu= -1070. Uc= 0.07

( 9)Nu= -1070. Px= 0.11 Py= 0.11

长细比:Rmdx= 108.5 Rmdy= 102.1
抗剪承载力: SCB_XF= 82.4 SCB_YF= 87.6


JUc = 0.00
长细比验算指标 Rx = 108.5; Ry = 102.1; JCJC = 1


超配筋信息:
长细比超限, Rmd= 108.48 > Rmd_max= 99.04

N-C= 31 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 650* 650* 0* 20* 0* 20

Cx= 3.10 Cy= 2.92 Lc= 9.00(m) Nfc= 4 Rsc= 345


工程概况:7层钢框架结构,设防烈度7度,高度49.8米。
本人的理解:
(1)长细比与惯性矩成反比,与计算长度成正比。
(2)计算长度系数与柱两段的约束情况有关,相关规范规定上下固结,计算长度系数取1.0.
疑惑:
(1)柱的计算长度系数与梁线刚度与柱的线刚度比是否有关,若有关。本工程楼板采用的是混凝土组合楼板,结构层应该形成了很大的刚度。本人认为能够提供给柱子足够的约束。那么长度系数就应该是按规范取1.0.上面计算数据为采用刚性楼板假定计算的结果。
(2)计算结果显示,柱长细比超限都为框架边柱。
(3)若调整柱截面以达到增加柱惯性矩,结果会导致长细比系数继续增大。长细比也随之增大。
所以很想知道PKPM软件框架柱计算长度系数的计算过程或者在哪里可以查到PKPM 柱计算长度系数的计算过程,望高手指教,不胜感激,谢谢!
免费打赏
梁家满
2015年06月29日 19:55:02
42楼
rockjz 发表于 2011-7-7 14:16 计算长度系数是按梁柱线刚度比确定的,边柱本来梁柱线刚度比就小,加大柱截面的结果是梁柱线刚度比进一步减 …仁兄分析的太有道理了!
回复
yuanyuandeyueya
2015年10月27日 16:10:20
43楼
这个问题也很困扰我啊,还是没能理解 :(
回复
linymy
2015年12月01日 16:46:04
44楼
基础知识真的随着时间的推移都忘记了……学习了。努力追赶!
回复
tzifeiyu
2016年01月04日 16:07:57
45楼
zww201111 发表于 2015-2-10 10:33 本来不知道为什么定义了角柱长细比就不超限,不定义就超限,现在知道了,边柱、角柱的线刚度比计算不一样, …钢框架结构用定义角柱吗?我自己建立一个二层小框架,定义角柱和不定义角柱,钢柱的内力、长细比等都是一样的。照你的意思,定义了角柱长细比不超限,不定义长细比不超限。这样的话不定义角柱结构是偏于安全了?
回复
jsgsj615
2016年02月01日 17:24:43
46楼
在satwe中的接PM生成SATWE下第8点-修改构件计算长度系数,运行即可看见长度系数,此值跟梁柱线刚度有关,可以自行修改系数,分,X ,Y 方向
回复
cumtcyj
2016年02月21日 13:14:16
47楼
学习了,疑惑了好久
回复
gaoxin056
2016年02月21日 20:01:40
48楼
看钢轨框架住计算长度的计算方法。
回复
ok168006716
2016年03月02日 21:28:12
49楼

也遇到了这个难题,纠结好几天了,学习了,感谢
回复
小城小邪2008
2016年03月03日 08:49:53
50楼
学习了、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
wy389224159
2016年03月16日 09:07:14
51楼
同问。。。。
回复