事情是这样的,我工作不到两年,一个有10米悬挑的三层混凝土框架结构,公司里面很多人都不愿意做,总工最后希望我做,我当时也不知道怎么想的,竟然接了下来,用pkpm算了,可以算过,图也画得差不多了,甲方也催着要图了。这时候我舅舅(以前也做过10年结构设计),他说,既然那么多人都不愿意做,肯定是大家都没把握的,叫我不该接下来,现在想办法推掉。 现在我真不知道应该怎么做。10米悬挑的混凝土框架结构,550x1000的梁能做下来吗?( 另外用一条斜拉杆拉住2层的悬挑梁)这样的结构会不会倒呢? 我用pkpm就是这样算的,能算得过。但是我有点怀疑。
要是现在推掉,肯定会被甲方,院长,总工骂的,以后应该也不用在这个设计院工作了。要是不推掉,到时候真有什么事了,我怕责任很大的啊。
求救各位大哥了~
2楼
不知道你主体结构的进深是多少,不过以我的经验,你用框架结构做10米悬挑不合适,应该做钢结构
回复
3楼
最好能提供一张剖面图,以便别人帮你出主意。我设想你是从第二层就悬挑出去一列房间。可以考虑在第二层和第三层的悬挑部分设置一根斜柱(拉杆),否则悬臂梁也太大了。还有,你必须验算整栋房屋的倾覆。
回复
4楼
10米的混凝土悬挑,可是够大的了。PKPM比较傻瓜,能算过不代表合理,你看看弯矩图和变形图,如果框架进深不够大,能把框架梁挑起来(框架梁跨中是负弯矩)。
回复
5楼
属于长悬臂结构,要进行竖相地震荷载验算。1000高粱不算太大,应该在1500mm左右,如果有拉杆,计算伸长拉伸,砼框架梁不同钢结构,延性好和变形都较大,容易控制;但砼不是那么简单,有拉杆似乎做成铰支仿更安全,不至于在悬挑梁根部产生裂缝。
回复
6楼
感觉十米悬挑,至少做1.5米到1.8米得梁高吧。不知荷载大不大?
回复
7楼
梁高太小了。建议做到1/6.
另外,这么大的悬挑梁,裂缝挠度均难以控制,建议增加预应力钢筋。
拉杆也要验算拉应力,最好施加预应力控制裂缝。
回复
8楼
10米悬挑,想都没想过,普通措施肯定不行,再高再大的梁也不行,你还550x1000,就是做10米跨度框架梁550x1000也不大,何况10米悬挑,开什么玩笑!坚决推了,不管什么理由,这不是面子的问题,不然一辈子不得心安,!
回复
9楼
应该用钢结构+桁架做起来
回复
10楼
梁高太小了 建议做到1500左右 还有就是挠度一定要满足要求
不过最好能做成钢结构的
回复
11楼
谢谢大家的指教,能够有详细一点的指导吗?或者请各位大家加我qq 153450536