两个独立的系统,有热气旁通,一个系统没问题,压缩机电流正常,另一台压缩机启动后电流持续上升,平均每秒2A左右,可旁通的时候却没问题。另外,有问题的这台压缩机机壳温度明显高于另外一台。请问大伙这会是什么原因?
两个独立的系统,有热气旁通,
一个系统没问题,压缩机电流正常,
另一台压缩机启动后电流持续上升,平均每秒2A左右,
可旁通的时候却没问题。
另外,有问题的这台压缩机机壳温度明显高于另外一台。
请问大伙这会是什么原因?
2楼
机器温度高,估计是润滑不好造成抱轴。
回复
3楼
哈,楼主最好把该压缩机的具体情况详细的说一下,螺杆的还是活塞式的,半封还是全封还是开启的等等。。。。。
一开机就电流高的几个可能原因
1、压缩机载位(负荷)在满载状态下,而且刚开机的工况跑在空调工况以上(吸气压力较高),你说热气旁通一开就好了,我想这个状况的可能性较大。
2、机械磨损严重
3、不知道你排气压力是否是很高,排压高也会造成这样,如冷却水路没开
但具体原因具体分析,最好你有更详细的关于该压缩机的资料上传
回复
4楼
把机组的功率;工作工况;高压;低压;电流;温度;说明白些;才能判断机组的故障出现在哪里
回复
5楼
请教下楼主,使用热气旁通是为了维持低负荷还是保证蒸发压力不低于某设定值?
回复
6楼
什么机组,什么工况都没说清楚
回复
7楼
回复
8楼
估计是压缩机有问题,有旁通时没有问题,没有旁通带负荷就有温升,检查一下运行电流是否和机组的额定值一样,三相电流是否平衡,总之要细致一些,才能发现问题。
回复
9楼
小心奥
回复
10楼
堵或者是冷凝部分出问题
回复
11楼
看看冷凝器的风量与温度或者水流量与温度有没有问题.
回复