求助:广厦警告梁
立青木木
立青木木 Lv.10
2006年05月12日 15:35:52
来自于广厦结构
只看楼主

我建一底框,1托3,下展厅,上住宅,柱距较大,6600和7200,所以部分梁截面我做到400X1200,计算后梁未超筋,裂缝挠度也满足要求,可是在广厦施工图中显示为警告梁。不知道为什么,求助!

我建一底框,1托3,下展厅,上住宅,柱距较大,6600和7200,所以部分梁截面我做到400X1200,计算后梁未超筋,裂缝挠度也满足要求,可是在广厦施工图中显示为警告梁。不知道为什么,求助!
haichao_zh
2006年05月13日 18:32:12
2楼
把工程传上来看看
回复
立青木木
2006年05月16日 14:41:32
3楼
已解决。
唯一提示过的信息:是这几根梁要人工选吊筋 。
所以我想这就是他们显示为警告梁的原因吧。
回复
atanatan
2006年05月27日 02:48:58
4楼
1200高的梁按规范是要加吊筋的
回复
liuxu3385@co163
2006年05月27日 15:22:37
5楼
我的和楼主的工程差不多,底框。改了半天,还有几根梁配筋率》》 大了 ,要自己选筋