PKPM非挑梁默认为挑梁计算的问题
h173350586
h173350586 Lv.2
2011年06月10日 09:33:17
来自于PKPM
只看楼主

如图,该梁一端至于柱上,一端至于300x800的梁上,计算结果明显不对。请问有没有合理一些的解决方法?

如图,该梁一端至于柱上,一端至于300x800的梁上,计算结果明显不对。请问有没有合理一些的解决方法?

未命名.jpg

免费打赏
h173350586
2011年06月10日 09:39:27
2楼
现在两总方式测试了下,一种是在柱的这端点铰,计算结果不准确,偏离实际;
一种是在另一端加根柱子仅对该梁的配筋进行计算,个人认为这个结果还比较准确,希望有前辈指教下。
回复
lit_100
2011年06月10日 12:33:04
3楼
计算结果没啥异常。之所以负筋比较大,说明柱子这边的刚度比梁那边的刚度大。另:右侧点铰
回复
lengyubing
2011年06月14日 00:38:54
4楼
加大支撑其的梁刚度