图纸简介: 综合楼空调和通风防排烟图纸内容介绍本工程为综合楼,主楼地上27层,地下1层,高99.80米;辅楼地上3层,总建筑面积62000平方米。暖通设计主要内容有:大楼集中空调和通风防排烟。本工程采用直接蒸发式机组加全热换气机的空调方案。办公室、中小会议室、大厅、小餐厅等采用变流量冷媒变频控制系统;宴会厅、主会议厅、食堂等大空间场合采用非变频系统。大厅、主会议厅、宴会厅、政务超市等采用顶送下回系统,采用电动旋流风口以保证冬夏季的送风工况。办公室、中小会议室、小餐厅等采用顶送顶回系统,以天花板卡式嵌入型为主。

图纸简介:

综合楼空调和通风防排烟图纸内容介绍
本工程为综合楼,主楼地上27层,地下1层,高99.80米;辅楼地上3层,总建筑面积62000平方米。水泵房、地下库房均设送、排风系统。送风换气次数为5次/时,排风换气次数为6次/时。配电房设机械送、排风系统。通风量根据变压器的最高排风温度不超过45℃计算。防烟楼梯间和电梯合用前室设正压送风系统。防烟楼梯间每三层设一个送风口;电梯合用前室每层设一个送风口。