电容的补偿容量如何计算
huwwei
huwwei Lv.2
2006年05月12日 11:39:14
只看楼主

原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊

原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
免费打赏
gold163
2007年09月25日 10:23:40
83楼
电力补偿用电容器工作时,电容器的故障一般归根到底都是由于电容器过压引起的。
其实电容器计算我们只要搞懂这一点:XC=1/2πfC也就是容抗,只要在电容器的耐压允许的范围内,
电容器的电流Q=U*U/XC,I=Q/1.732*U,这些其实就是简单的欧姆定律变换。
配电容器时最重要的也就是电容器耐压的选择,当然这和系统电压,负载等等有一定的关系,大家还要
考虑到电容器投入运行时,电容器端有个电压升,这可能大家容易忽略到的。
一般情况这个也无须考虑,但在有谐波电流、谐波电压、电压波动,闪变严重等的情况下必须考虑。
回复
cyb7311
2007年09月25日 13:14:23
84楼
(三相电力电容器) Q=√3×I×U (Q无功容量千乏;I电流安;U电压千伏)
I=Q÷(√3×U)=Q÷(√3×0.4)≈Q÷0.692820323≈Q×1.443375673 (380系统)
I=Q÷(√3×U)=Q÷(√3×0.66)≈Q÷1.14312 (660系统)
反推,Q在各电压的容量即可
回复
lllxastx
2007年10月13日 10:12:46
85楼
这个问题很简单,(系统电压的平方/电容器额定电压的平方)*电容器的额定容量=电容器实际的补偿容量,所以你现在的系统电压假如是400V(因考虑到系统电压有415-420V的情况,电容器电压实际选择至少应为420V才安全),电容器额定电压选择420V,那么(400*400/(420*420))*电容器额定容量=18000,电容器的额定容量自然就算出来了。这样,当系统电压高于400V时,电容器实际的补偿容量就更接近它的额定容量。
回复
lllxastx
2007年10月13日 10:15:35
86楼
不知77楼说的20kVar是三相电容还是单相电容器呀?
回复
wangcy3968
2007年10月17日 14:09:45
87楼
需补偿容量为Q=Pjs(tgφ1-tgφ2),是说明需要的电容容量只和有功负荷及其功率因数有关。但电容器的容量Q=U/C,所以电容器在运行中的容量是与电压有关系的,电容超出额定电压使用时,其输出容量增加,即输出电流增加,长时间运行就会造成鼓肚子的现象,所以要合理选用电压等级。
回复
cuizm123456
2007年10月23日 23:05:32
88楼
最好用自动补偿柜 除非功率很稳
回复
wangqinglang
2007年11月18日 11:35:21
89楼
我同意huwwei的观点,谈这些问题一定要有依据
回复
zqzworld
2007年11月24日 11:05:11
90楼
ok 各位楼主讲的都很好 谢谢了
回复
xingyu163
2007年11月29日 15:21:18
91楼
[引用] 2007-07-24 20:22:55.0 第65楼
电容器组电流为400/(1.732*0.4)=577.37(A),电器的稳态过电流,应为电容器组额定电流的1.35倍,即779.45安

“电器的稳定过电流应为电容器额定电流的1.35倍”这是什么上面规定的?
回复
likang170802808
2007年12月13日 19:31:41
92楼
I=P(3UCOS)此公式对吗
回复