34层住宅如何设置消火栓系统?
chhctx
chhctx Lv.10
2011年06月09日 22:21:54
只看楼主

初次设计34层住宅楼,消火栓静压超过100m,按高规应分区设置室内消火栓,请教如何设计?

初次设计34层住宅楼,消火栓静压超过100m,按高规应分区设置室内消火栓,请教如何设计?
免费打赏
houqingdi1981921
2011年06月14日 11:21:10
12楼
34层得住宅,会超过100m?开发商脑子进水啦,一般都是控制在100m以下的!如果楼主是说,消防水泵房在地下层,消防管静压超过100m倒是很有可能!我建议设置2套消防泵,一套泵供高区,一套供低区!虽然前期投资相对大一点,但是后期管理,运行,和维护就相对容易一些!
回复
jian_cong
2011年06月15日 08:58:52
13楼
12楼的纯粹是从设计师的角度出发,没有站在业主立场。高低区完全可以通过减压阀实现竖向分区,不见得有什么管理维护难度。各用一套泵?投资大不用说,发电机容量也加大,泵房面积也要加大,屋顶稳压立管也得两根,低区那根还是得用减压阀。
回复
huangsuihua
2011年06月15日 15:47:44
14楼
34层住宅楼,消火栓静压超过100m,也就是屋面水池至地下层最不利点的消火栓静水压力超100米水柱,最好竖向分2个区,采用双出口水泵或分区减压阀减压给水方式。
回复
wangshuq
2011年06月15日 16:45:22
15楼
如有避难层或设备层,可以在避难层或设备层设置中间水箱,如没有避难层或设备层,可以使用减压阀或减压孔板或减压消火栓
回复
hlp8015
2011年06月16日 10:17:11
16楼
一层的环管可室外埋地,顶上的环管,看项目在什么地方,南方的话可以在设置在屋面,北方的就按上面同仁说的按单元什么的各自成环
回复
chhctx
2011年06月17日 23:49:17
17楼
谢谢大家的指点,我明白了
回复
changxuanfeng
2011年06月18日 20:35:47
18楼
我们一般把下面的若干层消火栓设计成减压稳压行的,不用分区了。
回复