初次设计34层住宅楼,消火栓静压超过100m,按高规应分区设置室内消火栓,请教如何设计?
初次设计34层住宅楼,消火栓静压超过100m,按高规应分区设置室内消火栓,请教如何设计?
12楼
34层得住宅,会超过100m?开发商脑子进水啦,一般都是控制在100m以下的!如果楼主是说,消防水泵房在地下层,消防管静压超过100m倒是很有可能!我建议设置2套消防泵,一套泵供高区,一套供低区!虽然前期投资相对大一点,但是后期管理,运行,和维护就相对容易一些!
回复
13楼
12楼的纯粹是从设计师的角度出发,没有站在业主立场。高低区完全可以通过减压阀实现竖向分区,不见得有什么管理维护难度。各用一套泵?投资大不用说,发电机容量也加大,泵房面积也要加大,屋顶稳压立管也得两根,低区那根还是得用减压阀。
回复
14楼
34层住宅楼,消火栓静压超过100m,也就是屋面水池至地下层最不利点的消火栓静水压力超100米水柱,最好竖向分2个区,采用双出口水泵或分区减压阀减压给水方式。
回复
15楼
如有避难层或设备层,可以在避难层或设备层设置中间水箱,如没有避难层或设备层,可以使用减压阀或减压孔板或减压消火栓
回复
16楼
一层的环管可室外埋地,顶上的环管,看项目在什么地方,南方的话可以在设置在屋面,北方的就按上面同仁说的按单元什么的各自成环
回复
17楼
谢谢大家的指点,我明白了
回复
18楼
我们一般把下面的若干层消火栓设计成减压稳压行的,不用分区了。