34层住宅如何设置消火栓系统?
chhctx
chhctx Lv.10
2011年06月09日 22:21:54
只看楼主

初次设计34层住宅楼,消火栓静压超过100m,按高规应分区设置室内消火栓,请教如何设计?

初次设计34层住宅楼,消火栓静压超过100m,按高规应分区设置室内消火栓,请教如何设计?
免费打赏
waterzy
2011年06月09日 22:59:45
2楼
消火栓系统分区了
但有一点不明白,34层,建筑高度超过100米了吧?建筑中间是不是有避难层及设备层了?
为啥要弄34层呢,高不高,低不低的
回复
tx6du
2011年06月10日 08:53:22
3楼
如有避难层或设备层,可以在避难层或设备层设置中间水箱,如没有避难层或设备层,可以使用减压阀或减压孔板或减压消火栓
回复
theflyingfly
2011年06月10日 10:27:36
4楼
不超100m的,2.9m层高。
住宅做超100的,开发商多不划算啊~呵呵
消火栓分高低区就行了。低区干管减压。局部若干层超压,可使用减压稳压消火栓。
回复
chhctx
2011年06月10日 13:39:46
5楼
不超过100m,没有避难层及转换层,关键是不知道低区顶端如何组成环网,难道在住户家中穿管,请高手指教?
回复
wqt1188
2011年06月10日 14:36:19
6楼
消防管不宜穿住户 两个区 每区设两根立管就解决了
回复
charles1016
2011年06月10日 22:07:04
7楼
如何组成环网是个问题,请指教。
回复
rjx9999
2011年06月13日 10:06:39
8楼
静压超1.0MPa 消火栓系统竖向分区,你可以竖向成环。。你可以下载一些图纸做为参考。。
回复
theflyingfly
2011年06月13日 17:48:04
9楼
消防管不宜穿住户 两个区 每区设两根立管就解决了
这不是说的很清楚了吗?立管都设置于公共区域。
回复
jian_cong
2011年06月13日 23:39:46
10楼
这样的住宅太常见了,楼上的tx说得这么清楚都没明白的话,大把图纸下载下来拷贝也行。实在不会做,把核心筒的图纸放上来,大家画两笔。
回复
ohi88
2011年06月14日 08:43:14
11楼
呵呵,现在都是高层了
回复

相关推荐

APP内打开