我们厂的UPS电源输出 , 测量火线对地为110V 零线也为110V 。但火零却是220V输出 , 请问这是为什么 ?
我们厂的UPS电源输出 , 测量火线对地为110V 零线也为110V 。但火零却是220V输出 , 请问这是为什么 ?
2楼
国外有这样的供电系统!去3根线,两根相线,1跟N线,相与相240V 相与N当然是120V
回复
3楼
回复
4楼
UPS的N,并不是真正的N,它只是通过逆变出来两根线,两线之间220V
回复
5楼
UPS的N不是真正的N,有些情况是正确的,看它是不是有输出变,还要看旁路是不是有隔离变
但UPS的N绝不是逆变出来的,逆变只出三根线,三根相线
回复
6楼
建议楼主测测 UPS外壳对地是多少 据我推测也是110V
回复
7楼
UPS输出变压器二次侧未接地
回复
8楼
嗯 就是出来是经过个隔离变压器的 老师傅也是说 是二次侧直接接地的缘故
回复
9楼
地下室兄弟说的很对啊。看来您是做UPS的 很专业啊