荷载规范上的风荷载的问题
mofengfeiwu
2011年06月09日 20:50:08
只看楼主

请问风荷载的公式中的风荷载体型系数应该怎么取,如下面图中类型的建筑。因为每一个面和由于不同的高度,体型系数都不同,应该取最大的那个呢,还是叠加呢,还有里面的负号是代表什么意思呢?还有风振系数又是怎么取的,规范上好像只讲了30m以上的?请大虾们不吝赐教!谢谢!

请问风荷载的公式中的风荷载体型系数应该怎么取,如下面图中类型的建筑。因为每一个面和由于不同的高度,体型系数都不同,应该取最大的那个呢,还是叠加呢,还有里面的负号是代表什么意思呢?
还有风振系数又是怎么取的,规范上好像只讲了30m以上的?请大虾们不吝赐教!谢谢!

G~Z_AQ($VTIKC4NGPS$WB{G.jpg

免费打赏
iukuhz0209
2011年06月13日 16:18:14
2楼
加风载的时候不同的位置设置不同的风载体型系数,工况号相同
回复
mofengfeiwu
2011年06月15日 10:51:45
3楼
能说具体点吗?没有太搞懂
回复
glxfl
2011年06月15日 11:01:18
4楼
负号表示“吸力”,从屋内向屋外施压。
每个系数对应于该处的受荷面,不能叠加。
高度系数和体型系数互相独立。
风振比较复杂,这里讲不清。
回复
mofengfeiwu
2011年06月16日 20:00:06
5楼
英雄啊,我很迷糊啊,你就是我的救命恩人呀,讲讲怎么入手吧!
回复

相关推荐