请问400A的开关配多大的线径,什么型号的电流互感器,什么样的电柜,什么样的电表,600A的开关配多大的线径,互感器,电柜,及电表,请帮忙,这边离市里太远,暂无法去查,请兄台帮忙了,多谢!
请问400A的开关配多大的线径,什么型号的电流互感器,什么样的电柜,什么样的电表,600A的开关配多大的线径,互感器,电柜,及电表,请帮忙,这边离市里太远,暂无法去查,请兄台帮忙了,多谢!
2楼
400A开关在选用YJV电缆时要采用2根4x120+E70的电缆并联使用或者使用铜排。电流互感器型号繁多,除非供电局有计量要求外没什么特殊的,规格可以选择500/5A。
630A开关在选用YJV电缆时要采用2根4x240+E120的电缆并联使用或者使用铜排。电流互感器型号繁多,除非供电局有计量要求外没什么特殊的,规格可以选择800/5A。
注意没有600A的塑壳开关。不过智能断路器可以整定出600A。
配电柜可以选用抽屉式开关柜,GCK,9抽屉式,各占1/3,另1/3备用
回复