请教关于数据中心的冷源问题
pheinue
pheinue Lv.4
2011年06月09日 13:39:34
来自于通风排烟
只看楼主

开始学做数据中心, 看了很多资料。 但是很少有用冰蓄冷做冷源的。 在电价有差价很高的地区, 冰蓄冷是政府十分推广的技术。 是否适合用在数据中心上呢? 有没有做过类似项目的大侠指点下。

开始学做数据中心, 看了很多资料。 但是很少有用冰蓄冷做冷源的。
在电价有差价很高的地区, 冰蓄冷是政府十分推广的技术。
是否适合用在数据中心上呢? 有没有做过类似项目的大侠指点下。
免费打赏
snail_yin
2011年06月09日 15:24:43
2楼
数据中心对于温湿度的精度要求比较高,一般采用机房专用空调设备。
回复
pheinue
2011年06月10日 15:27:39
3楼
我知道用机房空调, 那么机房空调的冷水是否可以通过冰蓄冷实现呢?
回复
darkside
2011年06月14日 00:35:38
4楼
在大型的办公园区中,如使用集中冷热源栈房的,原则上是可以使用蓄冰作为数据中心冷源。通常不使用冰蓄冷是因为数据中心的主要热负荷来自于中心内的机柜等设备发热量。比较起来维护结构传热只占了负荷的很小部分。因此数据中心日夜负荷差不大,使用制冰机,利用夜晚谷电价制冰时,仍需要冷水机组负担机房发热,造成了设备的重复投资,节能意义不大,因此不采用。
回复
luzi822
2011年08月17日 09:56:22
5楼
我做过电信和工行的数据中心,用的水蓄冷,这里的水蓄冷作用不是平衡峰谷电也不是节省运行费用,而是作为UPS冷源。采用承压水箱。
有兴趣可以一起交流Q413201209
回复
summer_cad
2016年08月18日 12:21:10
6楼
1、数据中心,冷负荷中潜热占比远小于常规空调负荷,因此冷冻水温度可10-12℃,用主机制冰,在转换成12℃,其实不合算的。
2、主机在制冰工况下,效率衰减30%以上,因此在相同制冷总量的前提下,须配置更多的主机才能满足使用要求。而且主机的效率还很低。
3、常规数据中心机房的冷源配置多为N+1,切主机可在10-12℃的出水温度下运行,效率高于常规7℃。
4、冰蓄冷系统较常规空调系统,结构和控制上更加复杂。
因此从投资、运行费用、系统可靠性等方面,还是常规的空调系统更具优势。
回复