请问如果高压缺相,例如B相,低压侧三相电压如何变化?和变压器的连接组别有关吗?
请问如果高压缺相,例如B相,低压侧三相电压如何变化?和变压器的连接组别有关吗?
2楼
高压缺相运行的话,低压侧线电压一相正常两相降低。相电压两相正常一相降低。 会造成电压差动。对三相电运行设备造成损坏。
回复
3楼
对,和连接组别有关,关系很大,还和中性点接地方式有关。画画向量图就明白了。
回复
4楼
上中学的时候就学不会画向量图。。。大汗!
回复
5楼
感谢你的回答,两相相电压230伏,另一项170伏,拆开后发现换相开关烧坏,我们用的DYN11的变压器
回复
6楼
我们也遇到过这种情况,UPS启动不起来
回复
7楼
理想情况下应该是这样的,A、C相相电压分别为190V,B相0;线电压可想而知,Uac=380V,Uab=Ubc=190V。正常情况下,高压电和变压器都是有偏差的,但这个变化比例和偏差方向是不变的,另外还受感应电的影响,但总趋势不变。
回复
8楼
相电压也是会有降低的
回复