1600KVA/10/0.4KV低压侧选用多大铜排
zhrbin610
zhrbin610 Lv.5
2011年06月09日 11:06:20
只看楼主

请问:1600KVA/10/0.4KV低压侧选用多大铜排,配多大容量的补偿柜

请问:1600KVA/10/0.4KV低压侧选用多大铜排,配多大容量的补偿柜
免费打赏
lennie1219
2011年06月09日 11:36:52
2楼
TMY-3*2(100*10)+1*100*10,电容补偿按常规30%容量计算的话你要用2台电容柜(一主一副)每台都是10路25kvar的电容。
回复
yidao
2011年06月09日 19:13:05
3楼
还少一些条件吧,环境温度和防护等级不同,母线规格差别很大。
回复
zhrbin610
2011年06月10日 07:21:59
4楼
用3*125+(1*100*6)电容柜就做1台12*40KVAR不知是否可以呢
回复
好运常在
2011年06月10日 11:13:25
5楼
电容补偿按常规30%至40%容量计算,但要考虑主要的负荷性质。
回复
zzzcrazyqwer
2011年06月10日 21:11:34
6楼
1600KVA设备容量,低压进线柜额定电流为3200A
相线母线选用三根2(120X10)的铜排
N线与PE线都选用一根2(100X10)的铜排
1600KVA设备容量,无功补偿在480KVA至810KVA之间
按标准,一台无功补偿柜最大只能300KVA,所以最少两台无功补偿柜
回复
wqsabb
2011年06月11日 13:57:24
7楼
1600KVA设备容量,低压进线柜额定电流为3200A
相线母线选用双排(100X6)的铜排
N线选用单排(100X6)的铜排
PE线用6*60的铜排

1600KVA设备容量,无功补偿一般电力局标准,一台无功补偿柜最大只能300KVA,所以最少两台无功补偿柜
呵呵我们单位就是这么做的,足够啦 什么10*100双排,都是浪费
回复
zhrbin610
2011年06月11日 15:14:21
8楼
谢谢我也一直在为这问题纠结,因为没做过现成的例子不敢用怕用小了会出事。大了老板的成本也得提高所以呀纠结。
回复
walshao
2011年06月14日 10:07:00
9楼
进线电流是 3200A???怎么算出来的哦????
回复
z1g2d3
2011年06月14日 10:21:21
10楼
额定电流为2400A左右,可选用3*(2*100*8)+1*100*8,补偿选用480KVAR
回复
laochu861225
2011年06月15日 14:04:12
11楼
1600/0.4/1.732≈2309A,变压器的额定电流约为2300A,低压相母线2(125*10),PE母线TMY80*8。工业与民用配电设计手册第三版(第55页);中性母线截面的选择应根据中性线的载流量不应小于三相线路中最大的不平衡负荷电流及谐波电流之和。(第494页)
回复