有一个三相三线电源,请问如何才能使用单相电(总容量约20kw)
有一个三相三线电源,请问如何才能使用单相电(总容量约20kw)
2楼
拉一条N线过来,或装一个变压器。相比之下,还是一条N线来得便宜!
回复
3楼
把20KW分成三等份,要开一起开要断一起断。也行,不过稍有不甚就。。。。。。
回复
4楼
如果是各种负载总容量是20kW是可以这么做的!
如果是单台设备,就要另外考虑!
回复
5楼
三相三线用做单相应该用变压器将线电压380V转成220V就可以了。注意使用隔离变压器,二次侧不能接地。
回复
6楼
有考虑拉一条N线,因线路太长.也考虑用T接变压器,但造价较高.
回复
7楼
如果线路较长,可安装一台一次侧为三角形接法,二次侧为星形接法的变压器,二次侧中性点接地,并引出N线即可。
回复
8楼
谢谢指教,不胜感激.