请问谁有做过DN800污水管架空跨越天燃气主干管的?求救
kaisn2010
kaisn2010 Lv.2
2011年06月09日 09:54:18
只看楼主

我是搞给排水设计的新手,前段时间接到一个工程,做2公里的给排水,市政道路红线宽100m,按相关规范和业主要求,在道路两侧布置给水、雨水、污水,因无规划,按业主提供的涵件,要求两侧的污水管采用DN600的2级钢筋砼承插管。该工程中K0+540处设计为桥,跨越该处的天燃气主干管(天燃气管为西气东输管,据业主描述为d800的管道,因管道埋设在地下,无法得知管道的具体位置、埋深、走向等资料,只知道该处附近有管道,并且是不能“惹”的),在该处,污水管必须也跨越天燃气管,所以将道路左侧的污水管汇入右侧的污水井,再用DN800的钢管跨越,跨越长度为46m。搞桥的是另一家单位的,说我的管道不能架设在桥上。 于是在设计时参照了07MS101-3中DN800管道选用三跨,单跨长度不大于21.1米,钢管为焊接,支墩的位置可根据施工时具体情况具体调整,支墩架空高度不大于3米,地质情况大概是表层有5米深的承载力为80KPa的杂土。管道内层防腐,底漆:KY-2021厚浆型环氧重防腐涂料,铁红色,三道约80μm×3;面漆:KY-2026高抗水性环氧重防腐涂料,棕黑色,二道约80μm×2。涂层干膜厚度:400μm。管道外层防腐为环氧煤沥青漆。

以上大致为我自己做的,由于没有什么工作经验,对该工程很没信心。想让师傅们帮我看看,跪谢了~~

[ 本帖最后由 kaisn2010 于 2011-6-9 09:59 编辑 ]

平面图.jpg


支墩图.jpg

免费打赏
sxhdream
2011年06月09日 21:05:58
2楼
“该工程中K0+540处设计为桥,跨越该处的天燃气主干管”,为了一根800的管道,做桥,什么意思?不是很理解。
回复
wjn249944406
2011年06月09日 21:26:11
3楼
太长,重点不突出,看不懂没法回答。
回复
老科
2011年06月10日 12:57:45
4楼
看不明白,你的46米管子是走在河里的吗,跨越和燃气管有啥关系
回复
mirvama
2011年06月10日 22:35:20
5楼
纵断上那道绿线实干什么的?原状地面线?河底?
回复
hjkcos
2011年06月11日 11:50:10
6楼
1、不晓得现场的标高如何,污水管架起来之后,标高能满足重力流吗?
2、楼主所说的燃气主干管,一般在它左右5m范围内有任何风吹草动,立马就有穿军服的人过来的啦。要找当地规划部门或者高层协调好。
3、实在没有办法,天然气的钢管可以找专业探测公司探测一下的。
4、这么宽的一条新设计路,除了污水,应该还有给水、电力、通讯等等管线吧?是否考虑一同跨越?
回复
heikillorz
2011年06月13日 00:41:02
7楼
燃气管线位置貌似和这条污水没关系、不过施工支墩可能会影响,最好找勘测单位做一下管探找一下燃气管的位置。
表层土承载力不足肯定要采取换填的措施,具体情况最好找结构专业的请教一下。
给水管线过桥可以从人行道过、
回复
娟sister
2011年06月13日 10:14:19
8楼
呵呵,只有天然气、给水管等压力管才能架桥过,对于污水管此类重力管是不能往桥上过的,因为重力流,根本无法排过,总不能用虹吸吧
你的管应该从河底过,采用倒虹过河
至于现有的天然气,应该向业主要详细资料,实在没有的应该给他们提出问题,帮你们解决,比较楼上说的管探确定管的位置
回复
nygudu
2011年06月14日 10:48:06
9楼
楼主的图在我手里。。。施工图是我在做,很棘手
四川的一个县城的吧,业主要求改了又改,我都服了
你的给水图,没有任何关于过桥的说明
这处下面有个813外径的煤气管,暂时没任何办法,业主根本没有任何相关资料,我真服了
回复
kai350176786
2011年06月14日 16:48:29
10楼
楼主描述的很乱。。
回复
ljlzlzlljl
2011年06月14日 20:42:18
11楼
我的几点看法:

1、确保架设后,污水管线不阻水。
2、桥墩设计时,应考虑河流的撞击、冲刷,建议迎水面做成锐角或柱形。
3、80Kpa的地基承载力偏小,建议找做结构的给验算一下。管道的自重,外加污水的分量应该也是不小的。
4、40多米的距离建议考虑伸缩节。热胀冷缩的量应该也不会小。
回复