2P变频柜机在名义制热工况测试过程中出现的问题。
microchen5533
Lv.2
2011年06月09日 00:01:03
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
2P变频柜机在名义制热工况测试过程中出现吸气很低(R410a冷媒),只有0°C左右(容易结霜),但排气很高,有90多°C,能力不足,请问各位为什么这样,怎解决?谢谢?
2P变频柜机在名义制热工况测试过程中出现吸气很低(R410a冷媒),只有0°C左右(容易结霜),但排气很高,有90多°C,能力不足,请问各位为什么这样,怎解决?谢谢?
免费打赏
luoruibiao
2011年06月22日 12:43:49
12楼
那就是设计蒸发器面积太过大导致的