约克螺杆机 YBWC100SC50BE
abz5544
abz5544 Lv.2
2011年06月08日 21:07:33
来自于制冷技术
只看楼主

此机在上载100%时,低油位后视镜看不到油,低压3.7 高压14 油温在75度时自已停机. 在上载50%时,低油位后视镜油满,低压4.8 高压12油温56度,运行良好.冷凝器已清洗二次,冷却塔能承受300冷吨制冷量,但此机才100冷吨制冷量.请教高手,怎么处理.

此机在上载100%时,低油位后视镜看不到油,低压3.7
高压14 油温在75度时自已停机. 在上载50%时,低油位后视镜油满,低压4.8
高压12油温56度,运行良好.冷凝器已清洗二次,冷却塔能承受300冷吨制冷量,但此机才100冷吨制冷量.
请教高手,怎么处理.
免费打赏
bingchengzhileng
2011年06月09日 05:21:58
2楼
你的问题阐述的不是很清楚,是主要问油分低油位故障还是啥??你看到油分没油了,停机后是否油会自动回复到原始位置??
我先给你解释一下低油位的问题,由于冷凝压力的突变会导致油分内部产生大量泡沫,从而导致机组少量跑油,并使低油位开关误动作。
回复
ccedrj123
2011年06月09日 20:18:06
3楼
你这应该是缺油 正常油位是满载时油视镜的三分之二
回复
abz5544
2011年06月16日 20:55:42
4楼
停机时,油后视镜能看到一半的油位,此机组是内置油分离器,
回复
rui_jci
2011年06月16日 22:59:28
5楼
冷却水进出水温度及水阻值能否说下。
回复
abz5544
2011年06月17日 18:26:34
6楼
冷却进水28度, 出水31度.
冷却进水压力4KG, 出水压力4.5KG.
回复
rui_jci
2011年06月19日 21:14:22
7楼
出水31°C,冷凝温度应该在33°C左右,高压怎么会有14bar?确定是100%负荷时候的出水温度冷凝压力么?如果确定是的话,50%负荷后将冷凝器上端的加氟角阀打开排空3-5分钟左右,开高压能否下降。如果能就是抽空不干净
回复