第一张图片上的东西在断路器的出线端位置起什么作用?请指教。第二张图片的热-电磁保护整定值是如何计算的?
第一张图片上的东西在断路器的出线端位置起什么作用?请指教。
第二张图片的热-电磁保护整定值是如何计算的?
2楼
蒙一下:
第一张图片上的东西是电磁脱扣调整装置。
可使断路器的脱扣电流由额定电流的3倍到6倍之间可调。(短路保护用)
第二张图片就是一额定电流为5A的热继电器(需配电流互感器)。
可做过载长延时调整。
回复
3楼
说的非常正确,给加一百分。
回复
4楼
非常赞同这种说法。
回复
5楼
沙发解释的很清楚了,是这么回事