火灾自动报警系统关于消防风机及消防泵监视及控制状态!
hawk9
hawk9 Lv.3
2011年06月08日 17:40:13
只看楼主

火灾自动报警中消防风机及消防水泵的监视及控制到底该怎么做,是1m+1c 还是2m+c?请高手解答?

火灾自动报警中消防风机及消防水泵的监视及控制到底该怎么做,是1m+1c 还是2m+c?请高手解答?
ytfvfhp
2011年08月05日 09:12:10
2楼
消防水泵2m+2c,消防风机2m+1c
消防报警规范上要求要控制水泵的启停,而风机只需要控制启动。
回复
scfengcy
2011年08月16日 09:05:40
3楼
学习中。一般我们也是这样做的。消耗控制启停,风机控制启动。
回复
xjn123
2011年10月22日 23:20:08
4楼
路过,学习中
回复
clmml
2011年10月23日 10:23:25
5楼
不明白m和c是啥意思?
回复
jasondh
2011年11月08日 15:59:08
6楼
M表示monitor 监视,C 表示control控制
回复
co1426492218889
2015年03月16日 16:12:55
7楼
FireLink是瀚润科技采用国际标准的物联网无线组网技术自主研发的新一代无线火灾自动报警系统。它包括无线火灾报警控制器、无线感烟、感温火灾探测器、无线火灾声光报警器、无线手动火灾报警按钮、无线中继器、无线输入/输出模块等产品。系统完全按照国家相应标准和欧洲无线标准开发,在无线系统的通信质量、功耗、稳定可靠性等方面作出了重要的技术创新。QQ:3096618071
回复
攻城师104715
2015年03月16日 23:09:52
8楼
路过,学习了
回复
tom541100
2015年05月23日 16:23:33
9楼
路过,学习了
回复
sunny521000
2016年05月25日 15:05:00
10楼
路过,学习了
回复

相关推荐

APP内打开