冷凝器负荷的问题
lyy0801
lyy0801 Lv.8
2011年06月08日 17:07:01
来自于制冷技术
只看楼主

我有一想法想和大家讨论下:系统定了,是否冷凝器的负荷就不变(带走的热量是一定的)一个固定的制冷系统(空调),如果只改变室外侧环温(升高),Qk是不是不变,当然冷凝温度会升高,假设风量和K不变的情况下,温差是一样的,从空气侧想,Q=cm(t2-t1) 如果,C和M都不变,温差又一样,是不是可以说明,Qk不变从另角度想,Qk=Q0+P, 高压升高,低压也升高,故Q0减小(负荷不变,高升升高之前蒸发气无过热),P 由于压差变化不大,但流量增加,故P增大,所以Q0减小,P增大,故Qk不变,

我有一想法想和大家讨论下:系统定了,是否冷凝器的负荷就不变(带走的热量是一定的)
一个固定的制冷系统(空调),如果只改变室外侧环温(升高),Qk是不是不变,当然冷凝温度会升高,假设风量和K不变的情况下,温差是一样的,从空气侧想,Q=cm(t2-t1) 如果,C和M都不变,温差又一样,是不是可以说明,Qk不变

从另角度想,Qk=Q0+P, 高压升高,低压也升高,故Q0减小(负荷不变,高升升高之前蒸发气无过热),P 由于压差变化不大,但流量增加,故P增大,所以Q0减小,P增大,故Qk不变,

大家看下我说的对吗,有些地方可能考虑不周(时间紧,要下班了,呵呵)
免费打赏
victor780410
2011年06月09日 09:15:45
2楼
楼主

1.冷凝侧要考虑过冷,如果之前无过冷,环境升高有过冷,换热系数,面积就可能不一样
2.楼主假设负荷不变是不是蒸发器负荷不变,那样如果之前无过热度,低压升高,F不变, 温差减小,Q0减小,
但我增加一个,之前有过热度,低压升高后,F是增大的(过热减小),K应该也增大,但温差减小(冷负荷固定不变)所以Q0有可能大,有可能小,或不变

最后我同意系统不变,外侧环温升高,冷凝负荷不变,但要有些前提

欢迎大家批正
回复
lyy0801
2011年06月09日 09:46:35
3楼
感谢楼上回复,的确有些地方需要考虑:
但我坚信一点,冷凝器放出的热=空气吸收的热量=CM(t2-t1),风量不变,M不变, C和温度有关,但不会变化太大,温差只要和环温升高前的温差一样(完全有这种可能),空气侧的热量基本不变,故冷凝器侧也不变,

务请大家拍砖
回复
lyy0801
2011年06月09日 13:00:18
4楼
高手们都午休了
回复
lyy0801
2011年06月09日 15:49:57
5楼
没人说,自己顶
回复
wuqinghao10
2011年06月10日 09:44:38
6楼
你把传热温差、空气侧温差和冷凝器负荷之间的关系搞颠倒了
系统运行的时候传热温差、空气侧温差都是由冷凝器负荷决定。而不能由这两个参数去得到冷凝器负荷,冷凝器负荷应该是由蒸发器能力+压缩机耗功决定的
另外,对于用膨胀阀的系统,工况变化后,膨胀阀开度也会变,所以制冷剂流量也会发生变化,此时传热系数也是在变的

环温升高后对于用膨胀阀系统的来说
1、首先带来的影响就是过冷度变小或者出口变两相态,节流后干度增加,并导致吸气温度升高,排气压力升高,再反过来影响低压,使低压升高
2、高、低压同时升高,过热度变小,此时膨胀阀会减小开度
3、由于开度变小,所以低压又会有所下降,且冷媒流量减小,最后达到一个平衡(低压比原先高一些,冷媒流量比原先小一些,吸气温度高一点,过热度基本不变)
4、高压升高,冷凝器进、出口焓差呈减小的趋势,再加上冷媒流量减小,所以冷凝器的换热量会下降

对于毛细管的系统
由于毛细管调节作用有限,所以流量基本不变,高压升高后由于冷凝器焓差也是呈下降趋势,所以冷凝器的换热量也会有所下降

其实楼主所说的问题符合美国ARI A/B工况的条件,A工况(35度)和B工况(27度)的区别就在于室外侧环境温度不一样,一般测试结果都是A工况室外侧换热量要小于B工况室外侧换热量
回复
lyy0801
2011年06月10日 11:31:11
7楼
非常感谢吴工的解释,昨天又想了一下,的确是弄反了,正准备中午休息去更新下,冷凝负荷变化是因,空气负荷是果,100%同意。
但对于以下回复有几点不同见解,请指正
膨胀阀系统:
1:环温升高,高压升高,供液量增加,过冷小,同意
2:同意
3,4:新的平衡,低压稍高些没问题,但流量要小吗,低压升高,比容变小,流量应变大才是

对于毛细管系统,调节能力有限没问题,但低压变化,流量也是要变的

非常愿意和你讨论
回复
wuqinghao10
2011年06月10日 12:53:57
8楼
低压升高,比容变小没错,但是膨胀阀开度也小了,如果流量变大,过热度是不太可能基本保证不变的(蒸发器换热能力变小了,流量却增大了,过热度怎么可能不变呢)
膨胀阀的调节原理就是过热度小了就关小,减小流量、增加节流损失(压降)达到降低低压的目的。过热度大了就开大,增加流量,减小节流损失(压降)达到提高低压的目的
这里虽然膨胀阀开小,节流损失增大,但是由于高压升高的更多,所以低压还是会高一点,但流量还是会小的

对于毛细管,并不能说低压升高,流量就会变,决定流量的是毛细管两端的压差(即高、低压之差),虽然这里低压升高了,但高压也升高了,所以流量会有小变化,但不会太大
换句话说,毛细管的节流损失基本是定的,所以两边的压差基本是保持不变的(因为冷媒物性变化的原因,实际上是会有些小变化),所以流量也是基本不变的(或者说变化很小)
回复
wuqinghao10
2011年06月10日 12:56:11
9楼
你怎么知道我姓吴。。。。
回复
lyy0801
2011年06月10日 16:42:37
10楼
哈哈,首先你的用户名不是 wuqinghao10,估计姓吴,言归正传。

1,我觉的压差是流量的动力,像你所说,高压升的多,低压升的少,压差是变大的

2,我个人觉得流量取决于节流机构和压缩机,(当然还有其它原因),压缩机的质量流量=体积流量/入口比容,吸气体积是不变的,密度变大,流量必然增加,系统中质量流量是相等的,故流量是增大的,我认为阀关小和流量增加会动态到一个新平衡

3.对毛细来说,高压升的多,低压少,同意,从这方面看流量有小的变化同意,但不要忽略压缩机的状态


非常愿意经常与你讨论,谢谢

[ 本帖最后由 lyy0801 于 2011-6-10 23:20 编辑 ]
回复
lyy0801
2011年06月11日 07:47:39
11楼
此外,假定冷负荷是固定不变的,那么低压升高以后,蒸发器吸收热量变小,蒸发量变小,压缩机吸气量是一定的,这又有使低压变低的效果,由于外部环温升高,高压升高,供液又增加,来弥补减小,所以我认为低压升高还是降低,一定程度上取决于压缩机和节流装置对
流量调整

不考虑膨胀阀第四力影响,他(内平衡)的开度取决于蒸发入口,弹簧力,蒸发出口,在外界条件改变时,三个力都是变化的,故过热度也不会是不变的,会有一定偏差的。

[ 本帖最后由 lyy0801 于 2011-6-11 11:23 编辑 ]
回复