地源热泵启动调节排气压力问题
qiqfsthu
qiqfsthu Lv.2
2011年06月08日 11:51:50
来自于热泵工程
只看楼主

我单位现安装两台顿罕布什WCFXHP/WCFXHP-R系列立式全封闭螺杆冷水机组,一台为180KW、一台为150KW,在使用过程中启动180KW机组不用调节阀门来控制排气压力.就可以正常启动。而150KW启动时,要不断的调节阀门来控制排气压力。启动时间要1个多小时不断控制阀门,直到阀门打开正常运转。这种现象正常吗?我们是第一次用地源热泵不清楚,厂家说正常,不知道对不对,请老师指点!!!!!谢谢了!!!!!

[ 本帖最后由 qiqfsthu 于 2011-6-8 12:24 编辑 ]
免费打赏
zhaowenliangde
2011年06月09日 15:00:16
2楼
有可能是油位保护的问题,因为压缩机润滑油是靠压差传送的,压差建立不起来,就油位保控制阀门可能是控制冷却水的流量不要大,以使高压升上来,待到压力正常后,在把阀门开大使水量正常。
回复
qiqfsthu
2011年06月10日 10:10:40
3楼

谢谢老师!!我是一个菜鸟,想问一下向这种现行该怎嘛解决啊?是不是厂家安装调试的问题啊?
回复
zhyfu
2011年06月14日 18:45:44
4楼
厂家说法显然不对。据我所知,150kw与180kw主机冷却水额定流量应该不同,请查看主机说明书。可能系统设计的水量分配有问题。
回复
desheng001
2011年06月15日 22:13:33
5楼
可以采用冷却水泵温度控制变频的办法,
回复