变压器低压侧,选挂在母排上的低压塑壳断路器时,三相短路电流是按极限短路分段能力选择,还是按额定运行短路分段能力怎么选?请各位大侠给指点迷津!
变压器低压侧,选挂在母排上的低压塑壳断路器时,三相短路电流是按极限短路分段能力选择,还是按额定运行短路分段能力怎么选?请各位大侠给指点迷津!
2楼
极限运行分段能力
回复
3楼
同意楼上,电容是极限短路分断能力。
回复
4楼
早有定论,按极限的来。
与出厂试验有关O-T-OC 并要求还能承载额定电流
ics很苛刻
回复
5楼
学习了。谢谢讲解。
回复
6楼
早有定论,按极限的来。
与出厂试验有关O-T-OC 并要求还能承载额定电流
回复
7楼
正需要呢,查到了,学习了!
回复