变压器低压侧,选挂在母排上的低压塑壳断路器时,三相短路电流是按极限短路分段能力选择,还是按额定运行短路分段能力怎么选?请各位大侠给指点迷津!

变压器低压侧,选挂在母排上的低压塑壳断路器时,三相短路电流是按极限短路分段能力选择,还是按额定运行短路分段能力怎么选?请各位大侠给指点迷津!
免费打赏
woheni2010
2011年06月08日 21:49:02
2楼
极限运行分段能力
回复
yaoguizhong213
2011年06月08日 22:42:48
3楼
同意楼上,电容是极限短路分断能力。
回复
whatr
2011年06月09日 08:26:06
4楼
早有定论,按极限的来。


与出厂试验有关O-T-OC 并要求还能承载额定电流



ics很苛刻
回复
xrzs00001
2011年06月09日 09:02:54
5楼

学习了。谢谢讲解。
回复
zlixiang
2011年06月09日 16:51:49
6楼
早有定论,按极限的来。


与出厂试验有关O-T-OC 并要求还能承载额定电流