关于焓差室校准的问题
fuxin1987
fuxin1987 Lv.4
2011年06月08日 00:15:19
只看楼主

最近公司的三个新焓差室进行校准鉴定。我一直就不明白 。 为什么焓差室只对测试的制冷量进行校准?对实验室所测的制热量却不管。。制冷与制热这方面之前有个用了四年的焓差室,校准了制冷之后,所有的被测7200W空调的制热量都小了500W左右。偏差严重。前段时间北京家电研究院来鉴定实验室,也只对制冷做了鉴定。虽说制冷与制热理论上是一样的,但在实验室里不同的测试系统结果可能不一样。我根据GB/T7725-2004中的A2.5做了个工装,对实验室的制热量测试情况进行了校准,发现了很大的偏差。报到领导那里却无人理睬。。。

2011年06月08日 16:54:59
2楼
讲实话,较真的人现在太少了!
所以产品质量......
回复
fuxin1987
2011年06月08日 23:11:00
3楼
自己顶贴。。。实验室我一直在研究。。。。
回复
kukuxiaojuan
2011年09月20日 14:22:38
4楼
请问:焓差室的主要设备是哪些?有电脑控制系统自己采集数据吗
?
回复
touck
2011年09月20日 15:26:04
5楼
焓差台一套主要包括控制温湿度的空调机组,电脑控制系统可以自己采集数据的。
回复
genia1986
2013年02月28日 13:23:37
6楼
焓差实验室的设计比较复杂,不仅对制冷系统、空气处理系统有很高的要求,对控制与测控制同样提出了很高的要求。
制冷系统要保证配置适合,配大了投资太大,配小了不能完成实验。
空气处理系统同样重要,要求我们选择合理的送回风方式,并对送风风速、均匀温度场提出要求。
控制系统相对来讲比较简单,PLC控制+人机界面。
测控制系统要求比较高,难度并不是很大,要求我们选择好的测控制体系(比如横河,安吉轮等),同时加上软件的一些算法,可较好的完成,并保证国标允许以内的误差。
设计步骤:
1、现场考查:场地大小是否合适,焓差室根据现场情况进行布置
2、按照所需测的机型大小、型式,去完成库房、制冷系统、空气处理系统、电控等设计。
3、采购。该周期较长,因许多元器件进口,周期一两个月以上。
4、现场安装,时间根据焓差室的难度定,不缺东西,一般一个月多点。
5、调试:该步骤有一定难度,需要有一定经验,此步要把实验室调试准确,会发现小问题,需要改进。

希望我讲得大家能有兴趣,如哪位需要设计、建造或进一步了解,可联系我:342000100
回复
genia1986
2013年02月28日 13:35:43
7楼
对上述几位兄弟的发言,我想谈谈我的经历:
1、对新建的实验室进行调试,制冷是用多个样机做比较数据,制热则用热标定装置(电加热耗功等于制热量),当发现制冷数据准确、制热偏小时,我们应该去校核下铂电阻,很多厂家为了使空调达标,故意把铂电阻做了手脚,因现大多研究所做检测时只看制冷。
2、做空调检测的,应该多去读读GB7725-2004,那里面讲得比较多,不过该国标的要求和许多厂家(美的、格力)的要求,要简单得多。我个人是做焓差室的,对实验室校准有一定经验,希望和各位共同进步。
3、对焓差测控制系统,现在都可以达到自动控制、自动出报告。
4、对楼主按GB7725-2004时面去做的工装,也不一定准确,因国标要求太低,对漏热等很多未考虑,并且我们做得工装如果阻力太大,会影响空调的出风量,直接导致出风温度降低,空调的冷量降低。

如各位想进一步交流,QQ:342000100
回复