计算室外消火栓所需水头时,水枪充实水柱一般取多少m?另外室外栓有DN100和DN65两种栓口,水带按哪种口径考虑?
计算室外消火栓所需水头时,水枪充实水柱一般取多少m?
另外室外栓有DN100和DN65两种栓口,水带按哪种口径考虑?
2楼
室外消火栓主要用来给消防车提供水源。水枪,水带只是针对室内消火栓。
回复
3楼
水枪充实水柱为10米,室外栓一般不配水带,失火时消防队用。
回复
4楼
最不利室外消火栓处不小于0.10mp(从地面算起),
最好为0.15mp
回复
5楼
谢谢各位!我计算的是室外消火栓给水需要水头
回复
6楼
室外给水栓不需要你计算水头,那是市政公司的事,你只要设置了就行。
回复
7楼
市政只供水到室外消防水池,室外消防管我们自己设计.
回复