PKPM梁配筋出现红色字体
淼淼888
淼淼888 Lv.3
2011年06月07日 20:54:20
来自于PKPM
只看楼主

框架梁:G2.9-2.938-5-010-13-32VT2-0.2为什么这个出现红色字体呢?需要怎样修改?麻烦各位高手指点一下

框架梁:
G2.9-2.9
38-5-0
10-13-32
VT2-0.2
为什么这个出现红色字体呢?需要怎样修改?麻烦各位高手指点一下
wuyangseu
2011年06月07日 21:51:34
2楼
问题出在38-5-0和10-13-32 梁的右侧支座处钢筋为零?还有就是38和32的超筋了吧,,,3800mm2??检查荷载吧~
回复
miao9527
2011年06月08日 10:00:20
3楼
红了。。就是超筋了
回复
qingsongyezi
2011年06月08日 14:54:07
4楼
建议截个图,看看周围梁的情况
回复
dachengda
2011年06月08日 19:33:59
5楼
你点击一下超筋信息,或者看此片梁的计算书
就知道怎么回事了。
回复
nstopwuyp
2011年06月08日 22:19:51
6楼
你的这个信息给的太不完整了,连梁的截面大小都没有!
楼主应该再完善一下信息!
回复
muzhiling2010
2011年10月27日 16:54:24
7楼
我也遇到过这种情况,怎么解释的?
回复
xueliang0214
2011年10月28日 09:36:54
8楼
你这是连梁超筋,可能是抗剪截面不够和抗弯超筋
回复
cmscms2009
2013年03月18日 10:43:38
9楼
请问PKPM超筋梁的计算书处是“( 1)Rs=500.00 > Rsmax = 2.75
N-B= 279 (I= 2423, J= 2424) ( 1)B*H(mm)= 250* 700
Lb= 2.18 Cover= 25 Nfb= 3 Rcb= 25.0 Fy= 360. Fyv= 300.“ 这是什么意思