空调系统(包括冷冻)应该是建筑动力能耗中最大的子系统,控制策略也是最复杂的,节能潜力也应该是最大的。讨论一下在空调系统中究竟存在哪些节能措施。 希望通过讨论能在这个贴中把空调制冷系统的节能空间和措施汇总起来。 讨论范围从空调制冷的设计、空调制冷的自控设计、施工安装到运行使用、维护阶段的项目全寿命周期。

2011年06月07日 22:02:55
2楼
可以提供冷冻水的出水温度
回复
mashimara1
2011年06月07日 23:50:54
3楼
不错 先顶 后下 没币币就是麻烦~~~
回复
feitu_1982
2011年06月08日 08:27:58
4楼
空调系统的设计:风机变频、干盘管、深度除湿
空调的自控系统设计:恒风量、恒风压、多用些阀门(含执行机构)
施工安装到运行使用:暂无
维护阶段的项目:暂无
回复
crazy_123456
2011年06月08日 09:34:36
5楼
个人认为这样的笼统提问不太合理。应该分成普通民用建筑舒适性空调与工艺上的洁净空调两块分别列举出相应的节能措施。毕竟两者在许多方面不能相对比较。例如新风,民用舒适性空调节能措施一个关键是新风比例的合理使用;而对于工艺空调来说新风比例更多时候几乎是定值~
回复
huangshishi00
2011年06月09日 19:26:52
6楼
不错啊
回复
n_estle
2011年06月09日 19:35:17
7楼
帖子不够火啊楼主。
一般商住楼,我想利用回风来减少制冷量,那可不可以房间下部送风,中部回风,然后能不能让房间上部的空气不参与回风,从而减少制冷量?
我只是个大三的学生,跪求指教
回复
panzhengxiongwj
2011年06月10日 00:15:46
8楼
节能现在大家的方向都走偏了。主要偏在两点:1:建筑不能很好的使用自然冷却功能 2:过多的强调节能产品。。暖通专业节能无非两点:1:减少需要的冷量 2:提高制冷的效率。 其中的第一点需要建筑专业和生活习惯来支持。第二点,就是本专业的内容。提高制冷效率,关键在于什么?关键是新的节能技术吗。 其实大家都知道部分负荷运行设备的效率会下降。可是大家做的东东,基本就没有满负荷运行过,问题在哪里。不够专业。没有专业精神。
回复
sleepsong
2011年06月10日 15:35:45
9楼
技术措施-技能专篇很详细,看那个就好了
回复
jdb154119654
2011年06月10日 21:27:05
10楼
,如果大家在设计时考虑的周密点,尽量在满负荷下运行效果会好多的
回复
yanshi549
2011年06月11日 11:03:34
11楼
