各位同仁,大家好 ~本人最近在做一个学校食堂生活污水的调试,为什么污泥老是培养不起来?由此出水老是超标,尤其是氨氮超标厉害,要验收了,实在是郁闷!请各位高手指点一二。该食堂污水进水COD500左右,BOD和氨氮都没测.....
各位同仁,大家好 ~本人最近在做一个学校食堂生活污水的调试,为什么污泥老是培养不起来?由此出水老是超标,尤其是氨氮超标厉害,要验收了,实在是郁闷!请各位高手指点一二。该食堂污水进水COD500左右,BOD和氨氮都没测.....
2楼
你油怎么处理的?是不是油没有预处理好,泥培养的不好?
回复
3楼
请问这套装置采用的是什么工艺?1、假如是活性污泥法,注意污泥的回流比。
2、假如是膜法工艺,注意选用作为生物载体填料的比表面积。
其他的问题,欢迎来电021-57971889咨询。
回复
4楼
资料太简单,没有办法帮你分析。应告知工艺流程、设计参数、水质水量等资料。
回复
5楼
把你的工艺,介绍一下,来水的情况介绍一下,出水执行什么样的标准?
回复
6楼
应该把工艺介绍清楚,以及目前其它进出水指标,估计您是不是油没有处理好呢.
回复
7楼
以前我也遇见过一个学校污水厂
污水从产生到污水厂的距离很短 还夹杂了学校几个食堂的污水
污水里全是很厚的油层
污水厂的污泥呈丝状 黄色的 出水老是不达标
到现在还是没有人搞得清楚是什么原因
对了 污水厂采用的三沟式氧化沟工艺 没有初沉池
如果有大侠能帮我解释这个问题
感激不尽
回复
8楼
你是不是油水分离没搞好
有油进入污水处理工序了???
回复