低区供水要不要换热-鱼与熊掌?
zhangxin135
2006年05月10日 10:35:56
来自于采暖供热
只看楼主

最近做一个锅炉房设计,负责高低两个区的采暖,3台7.0MW的燃气热水锅炉(这个已经确定了),因为要负责高低区,在锅炉不分区的情况下,一般就是这两种办法:1、低区直供,高区采用板式换热器,采用这个方案主要设备是:2台板换、3台低区循环泵、3台高区循环泵、高、低区补水泵各2台,水处理设备2、高低区均采用板换,采用这个方案主要设备是:4台板换、3台一次循环泵、3台低区循环泵、3台高区循环泵、一次、高、低区补水泵各2台,水处理设备

最近做一个锅炉房设计,负责高低两个区的采暖,3台7.0MW的燃气热水锅炉(这个已经确定了),因为要负责高低区,在锅炉不分区的情况下,一般就是这两种办法:
1、低区直供,高区采用板式换热器,采用这个方案主要设备是:2台板换、3台低区循环泵、3台高区循环泵、高、低区补水泵各2台,水处理设备
2、高低区均采用板换,采用这个方案主要设备是:4台板换、3台一次循环泵、3台低区循环泵、3台高区循环泵、一次、高、低区补水泵各2台,水处理设备
其中方案1是国标图集中采用的方式
这两个方案如何取舍?首先不管用户侧的水温要求,仅从锅炉房的初投资和运行费用来比较,那个更合理?
采用方案1,锅炉的承压应该是1.0MPa,方案2锅炉的承压0.7MPa就够了,这个能差多少?如果这个差的不多,应该是方案1的造价低些,否则,还要认真比较一下
关于运行费用呢?
欢迎大家讨论
背着房子找地皮
2006年05月10日 10:58:47
2楼
你高区的部分多吗?如果是1~2栋楼是否可以考虑采用高低区直连的技术,我得朋友做过一个项目,如果高低区各占一半的话就应该分开,还是低区直供,高区换热吧,初投资&运行费用都省,个人见解仅供参考。
回复
zhangxin135
2006年05月10日 11:28:44
3楼
基本上是高低区各一半
回复
zhuanjia
2006年05月10日 15:42:50
4楼
用我的高低区直连供热技术造价最低,原理是低区直接供暖,高区供水加加压泵,止回阀,回水使用一套专用设备,解决高区压力对低区的影响。欢迎到我的网站做客lao9shu.c10.163ns.com
回复
zhangxin135
2006年05月11日 09:50:14
5楼
楼上的网站我看了,这个项目在北京,如果你说的技术可行或者有成功的案例的话,我倒是有兴趣多了解一些
回复
zhuanjia
2006年05月12日 08:58:13
6楼
楼上谢谢了!我的技术研究了3年,是可行的,今年提出来,希望找一个先吃螃蟹的单位,成本价供应,已做案例。