2楼
(一)直流控制、信号及辅助小母线
1 控制回路电源+KM、-KM L+、L- +、-
2 信号回路电源+XM、-XM 701、702 L+、L- +700、-700
3 事故音响信号(不发遥信时) SYM 708 M708
4 事故音响信号(用于直流屏) 1SYM 728 M728
5 事故音响信号(用于配电装置时) 2SYMI、2SYMⅡ、2SYMⅢ 、727Ⅰ、727Ⅱ、727Ⅲ M7271、M7272、M7273
6事故音响信号(发遥信时) 3SYM 808 M808
7 预告音响信号(瞬时) 1YBM、2YBM 709、710 M709、M710
8 预告音响信号(延时) 3YBM、4YBM 711、712 M711、M712
9预告音响信号(用于配电装置时) YBMⅠ、YBMⅡ、YBMⅢ 729Ⅰ、729Ⅱ、729Ⅲ M7291、M7292、M7293
10 控制回路断线预告信号KDMⅠ、KDMⅡ、KDMⅢ
11 灯光信号(-)XM 726 M726
12 配电装置信号XPM 701 M701
13 闪光信号(+)SM 100 M100
14 合闸+HM、-HM L+、L- +、-
15 “信号未复归”光字牌FM、PM 703、716 M703、M716
16 指挥装置音响ZYM 715 M715
17 自动调整周波脉冲1TZM、2TZM 717、718 M717、M718
18 自动调整电压脉冲1TYM、2TYM Y717、Y718 M7171、M7181
19 同步装置越前时间整定1TQM、2TQM 719、720 M719、M720
20 同步装置发送合闸脉冲1THM、2THM、3THM、721、722、723、M721、M722、M723
21 隔离开关操作闭锁GBM 880 M880
22 旁路闭锁1PBM、2PBM 881、900 M881、M900
23 厂用电源辅助信号+CFM、-CFM 701、702 L+、L- +701、-701
24 母线设备辅助信号+MFM、-MFM 701、702 L+、L- +702、-702
(二)交流电压、同步和电源小母线
25 同步电压(运行系统) TQMⅠ、TQMⅡ T621、T622 L1、N L1-621、N-621
26 同步电压(待并系统) TQMⅠ、TQMⅡ T611、T612 L1、N L1-611
27 自同步发电机残压TQMⅠ A780 L1、N-611、L1-780
28第一组或奇数母线段的电压1YMa、1YMb、1YMc、1YML、1SYMc、YMN、A630、B630、C630、L630、Sc630、N600、L1、L2、L3N
L1-630、L2-630、L3-630N-600
29第二组或偶数母线段的电压2YMa、2YMb、2YMc、2YML、2SYMc、YMN、A640、B640、C640、L640、Sc640、N600、L1、L2、C3
L1-640、L2-640、L3-640
30 6~10kV 备用线段的电压9YMa、9YMb、9Ymc、A690、B690、C690、L1、L2、L3、L1-690、L2-690、L3-690
31 转角ZMa、ZMb、ZMc
A790、B790、C790、L1、L2、L3、L1-790、L2-790、L3-790
32 低电压保护1DYM、2DYM、3DYM、011、013、02、M011、M013、M02
33 电源DYMa、DYMN L1、N L1、N
34 旁路母线电压切换YQMc C712 L3 L3-712
注:1.表中交流电压,同步电压小母线的符号和标号,适用于电压互感器二次侧中性点接地、同步设备和接线采用单相式。扩建工程小母线的符号和标号一般按原工程接线配合。
2.母线设备控制(或继电器)屏上有几级电压小母线时,可用以下标志加以区分:
6 或10kV 系统为1YM a-6~1YM L-6 等;
35kV 系统为1YM a-3~1YM L-3 等;
110kV 系统为1YM a11~1YM L-11 及1SYMc-11 等;
220kV 系统为1YM a-22~1YM L-22 及1SYMc-22 等;
330kV 系统为1YM a-33~1YM L-33 及1SYMc-33 等;
500kV 系统为1YM a-50~1YM L-50 及1SYMc-50 等。
回复
3楼
请看这个规范:DL5136-2001二次线设计规范,这里有详细的二次编号
回复
4楼
请问,现在最新的二次编号标准是哪一个??谢谢
回复