我现在做的是一个办公楼,属于二类高层,在走道和楼梯间的照明和疏散指示和安全出口标志按规范是二级负荷,请问我一路引至低压配电室,一路引至柴油发电机,还需要蓄电池集中供电吗?
我现在做的是一个办公楼,属于二类高层,在走道和楼梯间的照明和疏散指示和安全出口标志按规范是二级负荷,请问我一路引至低压配电室,一路引至柴油发电机,还需要蓄电池集中供电吗?
2楼
如果应急照明灯和疏散指示灯均采用自带蓄电池的灯具就不需要另设集中式蓄电池
回复
3楼
我的应急照明就是走道的节能灯,引了两回路而已
回复
4楼
按规范双电源是要在末端切换的
回复
5楼
二级负荷无需双电源,但必须是独立的电源吧,且应该引自变配电室低压室的应急母线段。另,自带了蓄电池就无需从柴油发电机引电源了吧。
回复
6楼
那请问我现在采取的是疏散指示灯和走道的照明连接起来的,一路电源引自低压配电室一路引自柴油发电机,可以吗
回复
7楼
这样的话带疏散指示的回路要加强制点亮线
回复
8楼
要的,柴油发电机有启动时间的,而应急照明转换时间有5s的限制
回复