2楼
回复
3楼
哪位明白请帮忙解答啊 有同类问题的也请来讨论下 先谢谢了
回复
4楼
表计的准确度等级不一样,就是一样,也是在范围内允许有偏差的。你看看偏差是不是在表计准确度以内。
回复
5楼
10kV配电柜,我不了解你的进线计量是供电局的计量还是本身进线柜的计量装置。
一般供电局的计量精度要高一点,供电局的电流互感器一般是0.2s的。非计量柜的电流互感器是0.5S的。
不知道你说的进线柜是高压的,出线柜是低压的话,还存在一定的变压器铁损和铜损。
回复
6楼
不仅有损耗,而且计量方式有差异。
计量柜内一次回路先过电流互感器再接电压互感器和先接电压互感器后过电流互感器计量的结果也是不同的。
回复
7楼
首先谢谢大家捧场
再补充点:
1、进线柜与各出线柜都是10KV的
2、计量表都是在每个高压柜上的
3、各出线中有电机也有变压器也有电容器
4、重点 每天(24小时连续运行)各出线柜的电量总和只为进线柜的70%左右
其余的30%左右电量都干什么去啦 ~~!!!????
大家来挽救下我这小菜鸟吧
回复
8楼
各馈出柜的倍率是否有误?仔细核对一下。
回复
9楼
对头 我们福建这边现在都是先电压后电流了的接法了
回复
10楼
我说的都是有功功率的电量(进线和个出现柜)
每个高压柜上都有多功能仪表
我们在上面统计有功电量标底差值(今天与昨天的差)
然后乘倍率得出的有功电量
回复
11楼
你查一下电流互感器是否正常,我这里就有互感器坏掉的事情
回复