自己做的柜子配线图,求建议,求围观
gansujn
gansujn Lv.2
2011年06月02日 14:22:19
来自于工地图片
只看楼主

不多罗嗦了直接上图。(兰州)[ 本帖最后由 gansujn 于 2011-6-2 22:07 编辑 ]

不多罗嗦了直接上图。(兰州)

[ 本帖最后由 gansujn 于 2011-6-2 22:07 编辑 ]

图像0534.jpg


图像0535.jpg


图像0536.jpg


图像0537.jpg


图像0538.jpg


图像0539.jpg


图像0541.jpg


图像0542.jpg


图像0543.jpg


图像0546.jpg

免费打赏
yy1267701
2011年06月05日 08:29:49
42楼
做得不太好。
1. 断路器上口之间用线串接,线径是否与电流相符?看图上线径都是一样的,负载全部运行,线径是不是够用?
2. 二次线串接时,比较乱,不整齐。
3.控制柜好像没有合闸指示和进线的电压测量指示。
4.带有安装元件的箱门柜门没有过门地线,不符合GB7251.1
5.箱子里没有零地排,不知道是不是符合当地的验收标准。
6.配电柜的标题框用的哪种看不清,但是配电箱的用的好像是不干胶那种,如果工作环境不好,半年~~1年,就掉了。还是用2毛多那种给灯钮配的好用。
7.配电箱平门时,为了美观,做成暗插轴门,不焊明门轴。
8.箱柜门上应贴一次系统图和二次原理图,便于检查维修。
9.以上均为个人意见,望指正。
回复
goatking
2011年06月05日 10:01:47
43楼
已经很不错的说。 单纯从走线上看,很漂亮。
回复
hypjllb8817
2011年06月05日 11:47:21
44楼
回复
yupengzhou0810
2011年06月05日 16:29:56
45楼
鬼子确实不错,有书评
回复
lei1688
2011年06月05日 16:57:20
46楼
楼主手艺不错
回复
bobo169
2011年06月05日 17:20:33
47楼
我感觉做的不错!
回复
lgf860
2011年06月05日 18:47:37
48楼
做的挺不错的很不错
回复
lucaslu
2011年06月05日 20:33:33
49楼
一次接线横平竖直,赞一个~
回复
枫之舞
2011年06月06日 08:09:09
50楼
干什么用的啊
回复
zxiaohai
2011年06月06日 08:41:33
51楼
回复

相关推荐