自己做的柜子配线图,求建议,求围观
gansujn
gansujn Lv.2
2011年06月02日 14:22:19
来自于工地图片
只看楼主

不多罗嗦了直接上图。(兰州)[ 本帖最后由 gansujn 于 2011-6-2 22:07 编辑 ]

不多罗嗦了直接上图。(兰州)

[ 本帖最后由 gansujn 于 2011-6-2 22:07 编辑 ]

图像0534.jpg


图像0535.jpg


图像0536.jpg


图像0537.jpg


图像0538.jpg


图像0539.jpg


图像0541.jpg


图像0542.jpg


图像0543.jpg


图像0546.jpg

免费打赏
houzaixiang
2011年06月04日 13:06:41
32楼
指示灯的线不好,可以接成豆芽形状
回复
laipecai
2011年06月04日 13:26:19
33楼
做得很漂亮啊,线路整齐,能给个系统图吗?学习学习
回复
zz-31
2011年06月04日 15:33:41
34楼
估计你没做过柜子吧 你多看看那些开关柜厂家做的柜子 见多了就知道怎么铺线了人挺细心的 也看见你用心用力了 开关电源线最好不要串接 ,二次线有的有点乱,箱体比较过时,做工也一般。部分一次线没有相序颜色
回复
hsa8
2011年06月04日 15:42:20
35楼
总体还不错,断路器的上端电源线,最好用软线。
回复
yinhuixiayan2004
2011年06月04日 17:01:31
36楼
1、面板有元器件,要做接地
2、接地线接在什么地方啊,接地排搞一个啊,箱体质量不怎么样啊,背板用镀彩锌不是好看点。
3、师傅手法还不错吧,
回复
lfhack
2011年06月04日 17:30:06
37楼
开关电源线最好不要串接
回复
wihh051209-01
2011年06月04日 17:49:35
38楼
1本人是围观的
2动力箱不错,但是仪表门接地线没见
3GGD柜,DZ47开关上口先串接不合适吧
4看着是很用心了,加油加油!!!
回复
liu630
2011年06月04日 21:03:23
39楼
控制柜的柜门配线比较乱,让人看着很不舒服,其他的配线也比较一般;
回复
yizhiyan928
2011年06月04日 21:12:08
40楼
门上二次线不好看,一次线好看
回复
lzhaoyong
2011年06月04日 21:17:30
41楼
电源进线最好经过接线端子再到空开
回复

相关推荐