7层学生宿舍,室内消火栓用水量应是多少?
bridgekill
bridgekill Lv.3
2006年05月09日 20:29:53
只看楼主

7层学生宿舍,单层65*12,宿舍成一排,共16个,到底是按教学楼(10)?还是按其他(15)?

7层学生宿舍,单层65*12,宿舍成一排,共16个,到底是按教学楼(10)?还是按其他(15)?
免费打赏
bridgekill
2006年05月09日 20:36:00
2楼
为了保证2个水柱,设2个双口栓可不可以?还是设4个单口栓?
回复
猪仙
2006年05月10日 09:54:50
3楼
按其他(15)..............................
回复
bridgekill
2006年05月10日 14:07:14
4楼
为了保证2个水柱,设2个双口栓可不可以?还是设4个单口栓?
回复
猪仙
2006年05月10日 14:32:45
5楼
双出口的不行,双栓应当咨询当地消部门。最好是设4根立管,4个单栓。
回复
bridgekill
2006年05月10日 19:33:50
6楼
我就是这样做的,总觉得有点浪费
回复
little_strong
2006年05月11日 01:37:42
7楼

该怎样就怎样,没有浪费不浪费的