求教 浴室局部等电位联结
lyylcc
lyylcc Lv.12
2011年06月02日 08:22:11
来自于防雷减灾
只看楼主

02D501-2 8页 说明中:“如果浴室内有PE线,浴室内的局部电位联结必须与该PE线相连。”这是为什么?谢谢。

02D501-2 8页 说明中:“如果浴室内有PE线,浴室内的局部电位联结必须与该PE线相连。”这是为什么?谢谢。
免费打赏
netling
2011年06月03日 10:14:47
2楼
PE线在进线处与大地连接,在浴室内将局部等电位连接至PE线是为了限制事故产生时的电位
回复
chp_0226
2011年06月06日 16:59:06
3楼
我听老师说是PE线不是连到浴室等电位上引出吗?
平时我们都不做这个的
回复
netling
2011年06月08日 09:32:02
4楼
按照规范和图集,是要求这么做的
回复
踏雪
2011年06月13日 18:30:18
5楼
有PE线的话,是需要连到一起的
因为防止外面的点位传至浴室内,所以要和浴室的局部等电位连结
没有PE线的话,就不用了
回复
dianqipanli
2011年06月14日 04:33:15
6楼
参考一下王常余的《接地技术220问》
13页
1-25.
【问】什么情况下需设置辅助等电位联接?
【答】将两导电部分用用导线直接做等电位连接,使故障接触电压降至接触电压限值以下,称为辅助等电位连接(SEB)。如果在建筑物内的某电气装置或装置的一部分发生接地故障的情况下,自动切断供电的间接接触保护条件不能满足时,应设置辅助等电位连接。浴室、游泳池、医院手术室等对防电击有特殊要求的场所也应作辅助等电位联接。
1-26
【问】辅助等电位联接应包括哪些金属物体?
【答】应包括所有可同时触及的固定式设备的外露导电部分,还应包括插座在内的所有设备的保护线,如果可能还包括邻近的水暖管道、建筑物构件等在内的装置外导电部分。

试想一下,假设在浴室洗澡,泡在浴池内或在靠在金属管道上,使用插在插座上的剃须刀或者电吹风,如果外壳漏电而漏电保护没有动作,那是什么情况?浴室环境12V就可能发生人身伤亡。
回复
cxd_3330
2011年07月02日 21:59:37
7楼
我们都要求做,有些装饰单位不懂,当没看到
回复
muyuyao
2011年07月09日 17:56:47
8楼
虽然PE线也接地,但路径远,得通过各级配电箱回到总等电位联结的MEB排,中间还有PE线断线的可能!!!

再与LEB排相连,路径显然更加短,总体也更加安全、可靠!!!
回复

相关推荐