低压电容补充的熔断器老烧厂家说是负载有变频器导致的。我们的设备主要是冲压机,机器人电焊。大家说说怎么解决既管用又经济。
低压电容补充的熔断器老烧厂家说是负载有变频器导致的。
我们的设备主要是冲压机,机器人电焊。大家说说怎么解决既管用又经济。
2楼
高手们顶一下吧
回复
3楼
在电容前端加设电感就可以啦.
回复
4楼
好人啊,大家来顶一下吧!
回复
5楼
在有变频器的系统下,采用无功补偿是很容易形成谐振,因此熔断器常烧是正常的.
要使用串接电抗器的电容器进行补偿.
回复
6楼
是由于谐波引起的,由于电焊机、整流设备等在工作过程中会产生谐波,谐波遇到电容器发生谐波放大,因此烧坏设备,这个应当是设备制造商提供的设备不完善,因此应当早设备制造商
回复
7楼
经典,大家顶啊
回复
8楼
在有变频器的系统下,采用无功补偿是很容易形成谐振,因此熔断器常烧是正常的.
要使用串接电抗器的电容器进行补偿.
回复
9楼
说的太对了我们就做谐波治理有什么问题可以和我联系哟电话022-82115629转204 022-89995019 孟会斌
回复
10楼
加电抗器
回复
11楼
我建议你们加一个6%的电抗器试试
另外看看你们熔断器选择是否正确
国标规定 保护电容器的熔断器 1.43-1.55倍哟!
回复