小高层内走道排烟,选用什么风口?每层排烟风管与竖井连接处安装什么阀门? 火灾时所有排烟风口都打开排烟还是火灾层风口打开?风机风量是按所有楼层总和选?还是怎么选?请高手大虾指教
小高层内走道排烟,选用什么风口?
每层排烟风管与竖井连接处安装什么阀门?
火灾时所有排烟风口都打开排烟还是火灾层风口打开?
风机风量是按所有楼层总和选?还是怎么选?
请高手大虾指教
2楼
按基本的数据数据计算,单个防烟分区按60算,风机按最大分区的120计算,考虑安全系数。如果楼层只有一个口就用280℃排烟口,着火时开启着火层。
回复
3楼
简单的做法就是选择单层百叶排风口+280度电动防火排烟阀(联动风机运行,平时常闭,火灾时开启相应的排烟分区),风机风量按最大防烟分区的120计算,规范要求
<高规>
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
这里指的是选择排烟风机的风量,并不是把防烟分区排烟量加大一倍(对每个防烟分区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算),而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟确定排烟风机的风量。
高规>
回复
4楼
感谢感谢
赞一个