弱电信号线怎么做防雷?
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2011年06月01日 16:08:21
只看楼主

室外传感器的4~20ma信号通过100米的屏蔽线进入设备。请问怎么做防雷?至少在100米线的两端把屏蔽线接地?在设备处加信号防雷器。是否可以只短接 不加信号防雷可以吗?[ 本帖最后由 bjx1025 于 2011-6-1 16:12 编辑 ]

室外传感器的4~20ma信号通过100米的屏蔽线进入设备。请问怎么做防雷?

至少在100米线的两端把屏蔽线接地?

在设备处加信号防雷器。

是否可以只短接 不加信号防雷可以吗?

[ 本帖最后由 bjx1025 于 2011-6-1 16:12 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年06月08日 16:06:16
12楼
可以讨论,屏蔽层是单端接地还是两端接地。个人观点是单接地(上面已发),为什么的问题已在短信中告诉楼主。
回复
bjx1025
2011年06月09日 09:36:43
13楼
个人觉得如果是两端接地,应该要保证两端接地点之间是等电位的。如果距离远无法做到等电位。
这时候就如同区管所说的:两端接地后,雷电感应电流会在屏蔽层通过,这电流的磁场将影响芯线的正常工作。

[ 本帖最后由 bjx1025 于 2011-6-9 09:38 编辑 ]
回复
lingxuct
2011年06月09日 11:07:32
14楼
两端接地处是等电位也不行,等电位只能屏蔽平常的干扰,且不能屏蔽雷电感应。因两端接地后,屏蔽层形成环路,雷电产生的强电磁波会在屏蔽层形成瞬间(冲击性质的)强脉冲(电流),这个电流产生的磁场将影响芯线正常工作。
回复
bjx1025
2011年06月09日 13:17:08
15楼
区管 威武