弱电信号线怎么做防雷?
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2011年06月01日 16:08:21
只看楼主

室外传感器的4~20ma信号通过100米的屏蔽线进入设备。请问怎么做防雷?至少在100米线的两端把屏蔽线接地?在设备处加信号防雷器。是否可以只短接 不加信号防雷可以吗?[ 本帖最后由 bjx1025 于 2011-6-1 16:12 编辑 ]

室外传感器的4~20ma信号通过100米的屏蔽线进入设备。请问怎么做防雷?

至少在100米线的两端把屏蔽线接地?

在设备处加信号防雷器。

是否可以只短接 不加信号防雷可以吗?

[ 本帖最后由 bjx1025 于 2011-6-1 16:12 编辑 ]
免费打赏
bjx1025
2011年06月01日 16:11:18
2楼
1
回复
lingxuct
2011年06月01日 17:26:10
3楼
线路用屏蔽线,电源侧单端接地。
回复
bjx1025
2011年06月02日 09:16:06
4楼



区管 那信号防雷器 有必要加吗?
回复
bjx1025
2011年06月02日 10:24:26
5楼
回复
lingxuct
2011年06月02日 12:08:35
6楼
我不懂“信号防雷器”的用法,可以在信号线接“过电压保护器”到信号“地”。
回复
lovefeb
2011年06月02日 14:55:36
7楼
不懂,帮楼主顶
回复
bjx1025
2011年06月08日 13:26:33
8楼
5.3.2 线缆屏蔽应符合下列规定:
11
1 需要保护的信号线缆,宜采用屏蔽电缆,应在屏蔽层两端及雷电防护区交界处做等电位连接
并接地。
回复
bjx1025
2011年06月08日 13:28:46
9楼
区管
国标GB50343-2004
5.3.2 线缆屏蔽应符合下列规定:
1 需要保护的信号线缆,宜采用屏蔽电缆,应在屏蔽层两端及雷电防护区交界处做等电位连接
并接地。

到底单端接地还是最少两端呢??
回复
zhensu
2011年06月08日 13:41:32
10楼
一定要用双绞的屏蔽线,没必要接其他设备,接地是肯定要的,双绞是最重要的。
回复
bjx1025
2011年06月08日 14:54:55
11楼



我用的8*2(8组双绞线) 0.4平方的屏蔽线。
不知道你说的是什么意思。我问的是一端还是两端接地。
双绞有那么重要?
回复

相关推荐

APP内打开